Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: IgorS
« : 13 Квітень 2010, 19:09:08  »

Roman3R, Такі данні є для силових споживачів в таблиці 2.2 ДБН В.2.5-23-2003, про освітлення є посилання на ГОСТ 13109(окремо про світло не сказано). Взагалі ГОСТ 13109 існує давно, норма 0,975Uном для лампи також, зараз як на зло не можу найти ссилку (в аварійному режимі 5%, в мережах будівлі, споруди до 4%). Може хто пам'ятає де це є.
Автор: Roman3R
« : 13 Квітень 2010, 09:33:41  »

Цитата: IgorS
ДЛя освітлення відхилення +-2,5%
Ці параметри уже не діють . ГОСТ 13109-97 регламентує 5% незалежно від типу споживача .
Автор: IgorS
« : 13 Квітень 2010, 08:53:14  »

sashka, Якщо визначити напругу на споживачі-получим відхилення напруги, в якщо визначити від джерела до споживача-буде падіння напруги.
O.S., ДЛя освітлення відхилення +-2,5%. ((400-380)/400)*100%=5%. 5%+2,5%=7,5%
Автор: sashka
« : 12 Квітень 2010, 22:55:02  »

Shturman, падіння напруги не нормується. нормується відхилення напруги.
Автор: Shturman
« : 12 Квітень 2010, 21:15:35  »

Цитата: IgorS
Падіння напруги в 5% для лінії забагато, ще є втрати в силовому трансформаторі і у групових мережах (на все лишається 2,5%-малувато буде)
На виході з трансформатора напруга є більшою ніж 380 В щоб при втратах напруги вийти приблизно на 380 В. А 5% є допустимою втратою напруги в міських населених пунктах. Для сільської місцевості допускається 7% втрат.
Автор: O.S.
« : 12 Квітень 2010, 19:57:38  »

Quote (selected)
(на все лишається 2,5%-малувато буде)

Чому саме 2,5%? Згідно ГІД 34.20.178:2005 (п. 4.9) відхилення напруги в мережах 0,38 кВ не рекомендовано  перевищувати більше 6%. Тобто 1 % залишається.
Доречі, в старій інструкції було 6,5%.
Автор: IgorS
« : 12 Квітень 2010, 19:05:18  »

dima235, Падіння напруги в 5% для лінії забагато, ще є втрати в силовому трансформаторі і у групових мережах (на все лишається 2,5%-малувато буде)
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:29:58  »

да и cosfi=0.9 , а не 0.93
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:27:57  »

dU=100000*(r*Pp*L+x*Qp*L)/(U)^2

Qp=Pp*tgfi

вот и весь расчет))
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:20:35  »

Блин! правильно все. КОНЕЦ дня трудно сосредоточиться
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:19:32  »

О нет. Все предъидущие сообщения неправильные.!!!!! Ща исправлюсь))))
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:18:19  »

В конце Линии.
Автор: Андрійка
« : 12 Квітень 2010, 16:13:16  »

Цитата: TURIST13
при cosfi=0.93
      Р=10 кВт

-СИП 2 3х25+1х54.6 L=770 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х35+1х54.6 L=950 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х50+1х54.6 L=1150 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х70+1х54.6 L=1340 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х95+1х70    L=1730 м, dU=5.03%
-СИП 2 3х120+1х70  L=1880 м, dU=5.03%
вы считали как с нагрузкой в конце или как с распределенной нагрузкой по всей длине?
Если не трудно, выложите пожалуйста расчет.
Автор: TURIST13
« : 12 Квітень 2010, 16:03:56  »

при cosfi=0.93
      Р=10 кВт

-СИП 2 3х25+1х54.6 L=770 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х35+1х54.6 L=950 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х50+1х54.6 L=1150 м, dU=5.01%
-СИП 2 3х70+1х54.6 L=1340 м, dU=5.02%
-СИП 2 3х95+1х70    L=1730 м, dU=5.03%
-СИП 2 3х120+1х70  L=1880 м, dU=5.03%
Автор: dima235
« : 12 Квітень 2010, 15:32:49  »

спросим по другому: на 10 кВ какая максимальная длинна линии при потерях не более 5%