Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Квітень 2010, 11:20:44  »

Хиловатые полочки, вот у нас какие
Почему хиловатые - Обычный BAKS :)
Автор: PrepsuPatha
« : 31 Березень 2010, 21:37:10  »

Цитата: Андрюха РЗА
А где это прописано, и потом, о каких кабелях идет речь, 10, 0,4 кВ?
НАПБ Б.06.004-2005 "Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації"
Автор: but
« : 31 Березень 2010, 20:20:21  »

Цитата: sportal
В помещении(размер 3х6 м, высота 6 м), выделенном под РУ-0,4 кВ остался мощный монолитный бетонный фундамент от размещавщегося ранее оборудования. Выдолбить полоски для прокладки труб от РУ 10 кВ до камер трансформаторов можно, но кабельный канал и приямки под ЩО не получается. Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков

А как насчет такого варианта, кладешь на этот бетонный фундамент закладную (как показано ниже) твои монтажники выполняют опалубку под фундамент оставляя место снизу( куда и будут заведены кабели) под ячейками и заливают все это дело бетоном! Получается выше. А сам кабель по улице в кабельных лотках, кабельный выход из ЗРУ закрываете металлическим кожухом, или шифруете под ступеньки?
Автор: but
« : 31 Березень 2010, 20:13:14  »

Цитата: Андрюха РЗА
Вот как у нас это было сделано на одном из объектов
Хиловатые полочки, вот у нас какие
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Березень 2010, 17:04:37  »

Насколько помню зависит не от кубатуры, а от количества кабелей - если до 12, то АУПС, если свыше - АУПТ.
А где это прописано, и потом, о каких кабелях идет речь, 10, 0,4 кВ?
Автор: PrepsuPatha
« : 30 Березень 2010, 11:46:00  »

Цитата: sportal
а если просто отодвинуть ЩО от стены и устроить кабельный канал на стене
Такой вариант тоже вполне приемлем, только это уже не будет кабельным каналом. Если использовать конструкции заводов УЭМ, то достаточно на стене над шкафами закрепить кабельные стойки, к ним полки, лотки и пр. Выгораживать как отдельное кабельное сооружение необходимости нет. У ДКС, Baks, OBO и пр. есть более дорогие эстетичные решения.
Автор: sportal
« : 30 Березень 2010, 11:33:15  »

Искренне благодарю всех откликнувшихся, а если просто отодвинуть ЩО от стены и устроить кабельный канал на стене (на отметке, скажем 2700, чуть выше шинного ввода трансформаторов)  
Автор: Roman3R
« : 30 Березень 2010, 11:30:31  »

Прикладаю фотографію застосування підставки під щит , див. мою відповідь №2 . Під щитом підставку видно в синьому кольорі .
Автор: PrepsuPatha
« : 30 Березень 2010, 11:18:38  »

Цитата: Андрюха РЗА
не помню точно при какой кубатуре
Насколько помню зависит не от кубатуры, а от количества кабелей - если до 12, то АУПС, если свыше - АУПТ.
Цитата: Андрюха РЗА
делают автоматическое пожаротушение, но это не проблема
Это не проблема, но зачастую - существенное удорожание
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Березень 2010, 11:12:08  »

У нас в Киеве сейчас большинство новые ТП и РП (встроенные так точно все) КиевНегро принимает только с кабельными этажами. Да, зачастую (не помню точно при какой кубатуре) делают автоматическое пожаротушение, но это не проблема.
Вот как у нас это было сделано на одном из объектов. (Красная хрень на потолке, есличе)
Автор: PrepsuPatha
« : 30 Березень 2010, 11:08:18  »

Цитата: Андрюха РЗА
Ну это смотря какой его объем
Цитата: sportal
размер 3х6 м
Высота согласно ПУЭ, п.2.3.3.6 не менее 1,8 м  :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Березень 2010, 11:02:58  »

Цитата: Андрюха РЗА
полноценный кабельный этаж можно устроить
Не рекомендовал бы - потребуется автоматическое пожаротушение и пр.
Ну это смотря какой его объем ;)
Автор: PrepsuPatha
« : 30 Березень 2010, 11:00:02  »

Цитата: Андрюха РЗА
полноценный кабельный этаж можно устроить
Не рекомендовал бы - потребуется автоматическое пожаротушение и пр.
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Березень 2010, 10:58:08  »


Как насчет поднять уровень пола на 1200 мм (или другую глубину канала) и сделать существующий уровень пола дном кабельных каналов.
+1
фальшпол - самое оно. Поговори с архитекторами и конструкторами, чтоб они тебе устроили там еще один этаж. И тогда у тебя не то, что приямки - полноценный кабельный этаж можно устроить. Нужно будет только продумать вопрос, как в него попадать, но это тоже не проблема
Автор: Roman3R
« : 30 Березень 2010, 09:05:21  »

Цитата: sportal
Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков