Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Квітень 2010, 11:20:44 »Хиловатые полочки, вот у нас какиеПочему хиловатые - Обычный BAKS

Хиловатые полочки, вот у нас какиеПочему хиловатые - Обычный BAKS
А где это прописано, и потом, о каких кабелях идет речь, 10, 0,4 кВ?НАПБ Б.06.004-2005 "Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації"
В помещении(размер 3х6 м, высота 6 м), выделенном под РУ-0,4 кВ остался мощный монолитный бетонный фундамент от размещавщегося ранее оборудования. Выдолбить полоски для прокладки труб от РУ 10 кВ до камер трансформаторов можно, но кабельный канал и приямки под ЩО не получается. Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков
Вот как у нас это было сделано на одном из объектовХиловатые полочки, вот у нас какие
Насколько помню зависит не от кубатуры, а от количества кабелей - если до 12, то АУПС, если свыше - АУПТ.А где это прописано, и потом, о каких кабелях идет речь, 10, 0,4 кВ?
а если просто отодвинуть ЩО от стены и устроить кабельный канал на стенеТакой вариант тоже вполне приемлем, только это уже не будет кабельным каналом. Если использовать конструкции заводов УЭМ, то достаточно на стене над шкафами закрепить кабельные стойки, к ним полки, лотки и пр. Выгораживать как отдельное кабельное сооружение необходимости нет. У ДКС, Baks, OBO и пр. есть более дорогие эстетичные решения.
не помню точно при какой кубатуреНасколько помню зависит не от кубатуры, а от количества кабелей - если до 12, то АУПС, если свыше - АУПТ.
делают автоматическое пожаротушение, но это не проблемаЭто не проблема, но зачастую - существенное удорожание
Ну это смотря какой его объем
размер 3х6 мВысота согласно ПУЭ, п.2.3.3.6 не менее 1,8 м
Ну это смотря какой его объемЦитата: Андрюха РЗАполноценный кабельный этаж можно устроитьНе рекомендовал бы - потребуется автоматическое пожаротушение и пр.
полноценный кабельный этаж можно устроитьНе рекомендовал бы - потребуется автоматическое пожаротушение и пр.
+1
Как насчет поднять уровень пола на 1200 мм (или другую глубину канала) и сделать существующий уровень пола дном кабельных каналов.
Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямковПод ЩО сделать металлическую подставку высотой 250...300 мм с уголков . Такое решение я применял много раз при установку щитов в электрощитовых помещениях промцехов .