Автор: 090
« : 23 Березень 2010, 00:12:38  »

G@S, а характеристика объекта у вас требуется в общих данных??
Автор: G@S
« : 22 Березень 2010, 14:39:21  »

rza,
Цитата: rza
У нас экспертиза требует
я скажу у вас експертиза.. недремлет 8)
Автор: rza
« : 22 Березень 2010, 14:35:58  »

Неуказаны рассотяние между светильниками,  не указан вид прокладки  групповой сети,
а также характеристика потолков, а также вид прокладки за ними (по ним) проводов групповой сети освещения. Нарушение п.2.5.7. НПАОП 40.0-1-1.32-01. У нас экспертиза требует в обязательном порядке.
Автор: Андрійка
« : 22 Березень 2010, 13:39:29  »

Что-то не слишком понятно с вашим чертежом. Например, в помещении 1 установлен одноклавишный выключатель. От него идет три "палки". Почему три? Должно быть две. Выключатель рвет фазу и только - значит провод двухпроводный к выключателю заложить (две "палки"). В других местах они вообще не показаны.
Хотя...
Цитата: O.S.
І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
...
Зачем так много светильников аварийного освещения?
Вот выложу свой пример:
Автор: G@S
« : 22 Березень 2010, 11:46:24  »

Як знайду викладу
 :(
Автор: O.S.
« : 22 Березень 2010, 11:37:42  »

Я шось в пошук на сайті КМУ шо тільки не вбивав--немає нічого про таку постанову
Автор: Андрійка
« : 22 Березень 2010, 11:33:25  »

Цитата: G@S
Зайди на сайт Кабміну-і там думаю знайдеш
ссылку можно?
Автор: G@S
« : 22 Березень 2010, 11:17:45  »

Цитата: sashkomtm
посилання?
Зайди на сайт Кабміну-і там думаю знайдеш ::)
Автор: sashkoMTM
« : 22 Березень 2010, 11:15:05  »

Цитата: G@S
Від 01.01.09 в Україні -- постанова Кабміну
посилання?
Автор: G@S
« : 22 Березень 2010, 11:10:46  »

Цитата: sashkomtm
А хіба був оф.документ, який забороняє при проектуванні
Від 01.01.09 в Україні -- постанова Кабміну: при новому будівництві та рекострукції - дані лампи заборонено встановлювати!
Автор: G@S
« : 22 Березень 2010, 11:09:00  »

Цитата: O.S.
І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
Нордклиф =-0
Автор: O.S.
« : 22 Березень 2010, 10:16:07  »

Шо помітив я:

1) Струми майже всіх приймачів пораховані без урахування косинуса фі (хоч механічне обладнання, хоч холодильне)

2) Зустрічається позначення кабелів ВВГнгд і ВВГгнд...може все-таки ВВГнг_нд?

3) Позначення вентиляторів явно не ГОСТовські, вперше такі бачу.

4) Не вказані класи пож.небезп. приміщень (кладовки всякі)

5) Судячи з позначення пускачів (ПМЛ 123002), пускачі з тепловим реле. Чого не вказані уставки теплових реле?

6) падіння напруги від ВРП до щита ЩВ 0,11%, а не 15%  :)

І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
Якщо якесь із зауважень не по ділу, зараньше вибачаюсь.
Автор: sashkoMTM
« : 22 Березень 2010, 10:03:41  »

Цитата: Андрійка
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
А хіба був оф.документ, який забороняє при проектуванні
Цитата: Андрійка
Лампы накаливания залаживать
?
Автор: G@S
« : 22 Березень 2010, 10:01:05  »

Цитата: Андрійка
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
Замечаний небыло, я как бы понимаю что есть запреты...но пока работает ;)
Автор: Roman3R
« : 22 Березень 2010, 10:00:03  »

Цитата: G@S
Решил поделится проектом
С какой целью включены в одну цепочку автоматы ВА47 и дифавтоматы АД ? АД обеспечивают полную защиту - от КЗ , от перегрузки и от утечки .