Автор: Roman3R
« : 06 Січень 2010, 22:40:17 »Цитата: Ivates
Можно и генераторА можна і АЕС .
Можно и генераторА можна і АЕС .
Мне кажется дешевле будет держать на самый крайний случай (клиент запитан по 2 категории) для котельной бензиновый генератор.
Также я бы добавил ИБП на автоматику и насосы из расчета на пару часов автономной работыВ мобільній котельні місця на ИБП може і не бути , якщо збільшити її габарити вона вже не буде мобільною .
Один из закачиков просит сделать котельную траспортабельнойТранспортабельна - не означає пересувна . На місці експлуатації вона буде встановлена стаціонарно , адже там будуть глухо приєднанні усі комунікації . В процесі експлуатації її не будуть переміщувати . Транспортабельна це для транспортування до місця встановлення .
[В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания для защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.79 с применением устройства защиты от сверхтоков. При этом время отключения, приведенное в табл. 1.7.1, должно быть уменьшено вдвое либо дополнительно к устройству защиты от сверхтоков должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.Может быть просто разделить линии и не запитывать например освещение через УЗО.?
так же ставлю УЗОНа вводі в котельню ПЗВ ставити не потрібно . При витоках струму в мережах , від яких не залежить робота технологічного обладнання котельні (наприклад освітлення) , відключиться котельня , а це небажано . На вводі в котельню необхідно передбачати облік електроенергії .
лише у НЕгрозовий сезонОстаннім часом важко визначити межі сезону, бо все частіше доводиться спостерігати блискавку навіть не в лютому (феврале), а наприкінці грудня (декабря). Останнього разу в Дніпропетровську блискавку спостерігав вночі за тиждень до Нового року - 26 грудня 2009 р, доречі тоді блискавка неодноразово влучала у захисні блискавкоприймачі ПЛ 150 кВ.
А зачем делать молниезащиту котельной , если дымовая труба имеет высоту более 15 м тогда необходимо сделать для нее заземление .Добрий день! З огляду на те, що споруда котловні (рос.: котельная) є металевою, дійсно, можна використовувати комин (рос.: дымовая труба) як блискавкоприймач. При цьому належить забезпечити надійний контакт металу комина з дахом котловні. Найкраще охопити комин в нижній частині хомутом із злучниками, які випробувано струмом блискавки й від нього відвести принаймні 2 проводи до даху котловні. Головна частка струму бликавки потече стінками споруди до землі і пропозиція забити шпині (рос.: шпильки) уземлення біля кутів споруди є дуже слушною. ДСТУ вимагає об'єднувати доземні провідники ПОБЛИЗУ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ. Але у Вашому випадку вони і так є об'єднаними з тієї причини, що струм відводиться самою конструкцією споруди. Лише дещиця струму дійде до того місця, де комин з'єднується з котлом (і його уземленням). Оцініть доцільність встановлення блискавичників і виснажників (ПЗІП у ДСТУ) для захисту автоматики котла (якщо вона є і якщо варто витрачатися на її захист). Якщо котловня прицює лише у НЕгрозовий сезон - можна запропонувати організаційний метод захисту від перехідних напруг. По закінченні опалювального сезону від'єднувати електромережу котловні від кабеля живлення, закорочувати і вземлювати її. По закінченні грозового сезону повертати об'єкт до робочого стану.
14.21. В проектах котельных следует предусматривать заземление трубопроводов жидкого и газообразного топлива.В нашей котельной в качестве теплоносителя - "антифриз". Необходимо ли заземлять трубопроводы?