Roman3R,
grossel, а о чем собственно спор? Есть еще п.7
Будівлі і споруді III, Ша, IIIб, IV, V ступенів вогнестійкості, в яких відсутні приміщення, віднесені за ДНАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 до зон вибухо- і пожежонебезпечних класів
Т.е. если здание относится к 1 или 2 степени огнестойкости, и нет взрыво- и пожароопасных зон, то тоже нет необходимости выполнять молниезащиту. Но если кровля эксплуатируемая и на ней стоит оборудование из п.10
Будівлі обчислювальних центрів, а також будівлі в яких встановлено обладнання інформаційних технологій або будь-яке інше електронне обладнання, чутливе до атмосферних перешкод
, то выполнять молниезащиту вроде бы как нужно
У меня несколько раз была ситуация, когда я мог доказать, что устройство молниезащиты не требуется, но т.к. уже был подписан договор на проектирование, то приходилось разрабатывать проект, при этом заказчика совсем не устраивал проект с фразой "устройство молниезащиты не требуется"
grossel,
Roman3R, вместо того чтобы спорить помогите
ss, убедить эксперта что решение принятое в проекте не противоречит нормам