Автор: SKlim
« : 20 Вересень 2015, 22:26:02  »

это может быть обычный бытовой стабилизатор?

Нет. А контроллер от 220В  запитан? Тогда бесперебойник нужно. Если контроллер от 24В постоянки то на импульсных блоках питания сейчас очень большой разбег питающего напряжения, например  http://www.sea.com.ua/img/items/7/1427181865.png Входное напряжение AC: 85...264 В, есть еще больше разбег.
На 220 может стабилизатор с электронным переключением и подойдет, но я сомневаюсь.
Автор: Electro2
« : 18 Вересень 2015, 09:00:17  »

блок питания плк, который недавно вышел из строя(возможно из-за напряжения выше 265В, его максимального).
Как я понял, произошла поломка блока питания ПЛК? Как вариант можно поставить так называемые у буржуев "двухфазные" блоки питания. Входной диапазон 340-550 В АС. Запитываешь от двух фаз и по выходу имеешь стабильное питание на ПЛК, которое от сигнала реле контроля напряжения 3-х фазного отключит пускатели двигателей, защитив их от плохой сети. Лучше бы конечно и пускатели перевести на цепи управления постоянным током.
Автор: service
« : 18 Вересень 2015, 08:50:33  »

это может быть обычный бытовой стабилизатор?
Автор: SKlim
« : 17 Вересень 2015, 18:10:06  »

Ясли я правильно понимаю - пускатели ваши. Я бы поставил стабилизированный источник питания на ПЛК и катушки пускателей, пускатели на 24В. Реле напряжения ставить, сигнал от реле заводить на ПЛК, по нему отключать нагрузку.
Автор: grossel
« : 11 Вересень 2015, 13:47:49  »

Как правило в сельской местности, в трёхфазной сети при неравномерном распределении нагрузок по её фазам, возникает несиметрия напряжений. В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает потребителя с несимметричной нагрузкой. Мероприятия по снижению несимметрии напряжений: а) равномерное распределение нагрузки по фазам;
 б) применение симметрирующих устройств.
 Сопротивления в фазах симметрирующего устройства подбираются таким образом, чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения.
Как симметрирующие устройства, часто используются силовые трансформаторы определенной конструкции. Например, стоит здоровенный сварочный трансформатор на 380В. Первичная обмотка одна, между А и С. ТП-шку аж колбасит, и по высокой стороне 20% несимметрии. Заменили транс (было звезда - звезда, поставили треугольник – звезда). Стало около 2 %.
Автор: service
« : 09 Вересень 2015, 16:15:57  »

я не нахожусь на этом объекте. приехал и уехал. обслуживание лежит на местных электриках. но продукция серийная, потребитель на 90% из села, следовательно есть вероятность повторения. вот и думаю как доработать щит управления во избежании проблем с питанием.
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2015, 16:11:55  »

service, а как часто в щите обрывается ноль? Нежели это на столько глобальная проблема? не проще ли будет произвести качественное соединение?
Автор: service
« : 09 Вересень 2015, 15:55:36  »

если на вводе в щит вдруг произойдет обрыв ноля, то получается (в случае применения трансформатора) цепи управления не повредятся, так как фаза и ноль этих цепей будут идти от трансформатора?или нет?
Автор: service
« : 09 Вересень 2015, 15:19:12  »

 и еще. может не по теме... понижающий трансформатор 380/220 обеспечивает стабильное выходное напряжение?
Автор: service
« : 09 Вересень 2015, 15:17:27  »

а если был перекос фазного напряжения (который мог быть связан как с неравномерностью нагрузки так и проблемами с нулем)? блок питания плк по каталогу имеет предельное напряжение 264 В.
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2015, 14:23:09  »

service, тогда откуда повышение напряжения? много расписывать не буду почитай пособие к гл.1.7 ПУЭ. Если проблемы с обрывом ноля на ВЛ не существует, а повышение напряжения связано с аварией на стороне ВН ТП, то стоит установить в щите реле напряжения которое будет отключать потребителей при повышении напряжения выше нормы. Если Повышение напряжения связано с атмосферными явлениями (молния), то в щите стоит установить разрядник
Автор: service
« : 09 Вересень 2015, 14:16:22  »

питание идет от трансформатора. от него питается все хозяйство. в щите установки трансформатора 380/220 нет, также как и реле напряжения. щит заземлен.
Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2015, 12:37:59  »

service, обычно, в сельской местности напряжение ниже нормы. Если питание установки осуществляется по ВЛ, то чтобы избежать повышенного напряжения, которое является следствием обрыва нулевого провода, на вводе в здание необходимо выполнить заземляющее устройство.
P.S. service, Tduty, установите в профиле страну
Автор: service
« : 09 Вересень 2015, 12:29:27  »

а если поставить трансформатор 380/220 для цепей управления, то дополнительных защит не потребуется?
Автор: service
« : 08 Вересень 2015, 16:55:51  »

но и для пускателей тоже нехорошо перенапряжение. всю цепь управления тогда?