Автор: elalex
« : 28 Листопад 2015, 22:00:12  »

Не стоит вообще проектировать квартирный шиток, это дело покупателя квартиры.
Автор: ejen
« : 06 Серпень 2015, 18:17:42  »

этажные щиты устанавливать на соседней стене напротив лестницы, а не в лифтовом холле

С точки зрения удобства прохода / эвакуации?

Ліфт не відноситься до шляхів евакуації

Теж про це подумав.

В этой ситуации мне не нравится ванная через стену с этажным щитом с точки зрения возможного затопления, но другого нормального варианта не вижу. Ну разве что планировки менять, что вряд ли.
Автор: Roman3R
« : 06 Серпень 2015, 16:30:14  »

Разрешают ли нормы, в часности ДБН по жилым домам, устройство выходов из квартир непосредственно в лифтовой тамбур перекрывая пути эвакуации?
Ліфт не відноситься до шляхів евакуації .
ДБН В.1.1.7-2002
5.6. Ліфти, у тому числі призначені для транспортування підрозділів пожежної охорони, ескалатори та інші механічні засоби транспортування людей, а також засоби,  передбачені для їх рятування під час пожежі, не слід враховувати під час проектування шляхів евакуації.
Автор: grossel
« : 06 Серпень 2015, 13:21:01  »

Мое мнение, лучше этажные щиты устанавливать на соседней стене напротив лестницы, а не в лифтовом холле. Газобетон 100 мм по всей высоте здания (так-как на этой стене плюс еще будут проходить стояки) я бы заменил на кирпичную кладку в полкирпича (120мм+штукатурка 20мм). Это позволит не нарушая утеплителя, спрятать этажный щит ЩЭ-3-4 толщиной 140мм заподлицо со стеной. Но очевидно, все равно потребуется дополнительное внутреннее утепление ванных комнат. Тоесть в любом случае для принятия решения нужно добро и консультация строителей и специалистов раздела ОВ.
И вопрос вашим архитекторам. Разрешают ли нормы, в часности ДБН по жилым домам, устройство выходов из квартир непосредственно в лифтовой тамбур перекрывая пути эвакуации?
Автор: ejen
« : 06 Серпень 2015, 12:37:07  »

Похожий вопрос, только про этажные щиты



Перегородка между этажным коридором и квартирой: газобетон 100мм - минвата 50 мм - воздух 50 мм - газобетон 100 мм.
Самое удобное место, нмв, напротив выхода из лифта. Но, все-таки, смущает смежная стена с ванной.
А что со стеной? сделать как-то так?:

Автор: electric-kyiv
« : 29 Листопад 2014, 10:13:34  »

 Так змонтуйте накладний корпус. В ньому і місця білше для проводки. А є ще такі накладні корпуси, що можна наполовину притопити, 7-10см.
Автор: Electrick
« : 12 Серпень 2014, 12:54:09  »

Да, сначала поставил там, но думаю туда втулят шкаф скорее всего, передумал. Оставлю так как есть. Всем спасибо. Тему можно закрывать.  :thumbsup:
Автор: 3oloS
« : 12 Серпень 2014, 12:03:17  »

думал может таки есть запрет на установку ЩК на межквартирную перегородку
такого не встречал, а решение ваше по размещению ЩК вполне логичное и приемлемое

как альтернативный вариант: а с противоположной стороны двери, рядом с вентканалом? там тоже вроде стена 250, зато точно никто не засверлится
Автор: grossel
« : 12 Серпень 2014, 11:52:00  »

В принципе ничего страшного не вижу, думал может таки есть запрет на установку ЩК на межквартирную перегородку.
С установкой квартирного щитка все нормально. Главное, чтобы он не был установлен на жилой части квартиры, а на прихожей со стороны соседней квартиры, на поэтажном коридоре всегда пожалуста.
Автор: Electrick
« : 12 Серпень 2014, 10:48:20  »

В принципе ничего страшного не вижу, думал может таки есть запрет на установку ЩК на межквартирную перегородку.
Автор: 3oloS
« : 12 Серпень 2014, 09:21:00  »

Electrick, размеры ЩК? А если сместить их один над другим по вертикали?
Ну и вообще, с фрагментом планировки было бы предметнее разговаривать
Автор: Electrick
« : 12 Серпень 2014, 08:52:36  »

Да, я имел ввиду 120+10+120, именно так и положено. Была бы 500, не сомневался бы и ставил без угрызения совести.  ::) Просто места толкового нету, куда щиток поставить, только одна эта стена. Ну или уже в дальней части коридора.
Автор: grossel
« : 11 Серпень 2014, 18:24:39  »

Междуквартирные перегородки не делают толщиной 510 мм, несущие да, а междуквартирные нет. Он имеет ввиду 2 кирпича перевязаных, тоесть: 120+10+120+ штукатурка одного и второго помещения по 10 мм=270мм.
Думаю вы знаете, что кирпичные стенки перед монтажом установочных изделий еще и штукатурят. И стенка не бывает толщиной 500 мм, это если халтурят и не ложат между кирпичами раствор, но вряд ли так получится.
Автор: Прохожий
« : 11 Серпень 2014, 18:08:26  »

Стенка толщиной 270 мм
оффтоп
Из кирпича не делают стены такой толщины (270мм). Кирпичные стены могут быть: 120, 250, 380, 510мм и т.д.
Автор: Прохожий
« : 11 Серпень 2014, 18:03:59  »

Electrick, а как на счет звукоизоляции?
оффтоп
Размер кирпича 250х120х65мм. Толщина стены в 2 кирпича - это 500мм