Автор: rga
« : 28 Листопад 2013, 08:48:58  »

Я установил на входе аритеч резисторы для аритеч, а адресного расширителя те, что для адресного расширителя. Это так делается?
Резистроы позволяют контролировать целостность линии. Это может делать Аритек, или это может делать Болид. Поэтому резисторы устанавливаются только с одной стороны, в конце линии. Если Вы установите резисторы возле модуля Болида, то контролировать будет Аритек и резисторы должны быть его. Если резисторы установите возле модуля Аритека, то линию контролировать будет Болид, тогда резисторы должны быть номиналов, требуемых Болидом.
Автор: лександр
« : 27 Листопад 2013, 16:05:46  »

 Ну, контроль, еще куда не шло (пожар и неисправность, если это и называется контролем), но УПРАВЛЕНИЕ? Это как?
[/quote]

Локальная АПС на Болиде должен принять сигнал от Аритеч "пожар" и произвести все необходимые действия.
Меня такой вопрос интересует - если я подключаю сухие контакты IO2034C (Аритеч) к адресному расширителю, то какие резисторы я должен установить - те, что для аритеч рекомендованы или для АР8? Я установил на входе аритеч резисторы для аритеч, а адресного расширителя те, что для адресного расширителя. Это так делается?
Автор: rga
« : 26 Листопад 2013, 17:47:22  »

передачу сигналов "Неисправность", "Внимание", "Пожар", "Вентиляция отключена" через адресный расширитель АР-8 и релейный блок СП-1, необходимо отобразить с использованием резисторов с номиналами, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ паспортным данным на модуль IO2034C фирмы   "Aritech",
Это понятно, если Болид сигналы выдаст.

Далее с адресного расширителя АР-8 и релейного блока СП-1 "Болида" организовать контроль и управления локальной сетью с центрального поста (где оборудование фирмы "Аритеч").
?
Автор: sbal
« : 26 Листопад 2013, 14:53:33  »

Управление доступом-дверями?
Автор: rga
« : 26 Листопад 2013, 13:54:35  »

Тем ни менее в замечаниях написано, что связь должна быть изображена в явном виде. Как ещё яснее это показать?
Так же, как и для модулей Болида - "все клемы данных приборов и соединения включая резисторы" Аритека. Провода, клеммы модуля, резисторы.
Я только одного не понимаю, как Вы собираетесь с Аритека управлять Болидом? Ну, контроль, еще куда не шло (пожар и неисправность, если это и называется контролем), но УПРАВЛЕНИЕ? Это как?
Автор: Лександр
« : 26 Листопад 2013, 09:08:22  »

По предложению эксперта, надо вставить в кольцевой шлейф контролера "Аритеч" модуль IO2034C на 4 входа и 4 выхода. Далее с адресного расширителя АР-8 и релейного блока СП-1 "Болида" организовать контроль и управления локальной сетью с центрального поста (где оборудование фирмы "Аритеч"). Я изобразил модуль на принципиальной и структурных схемах, а так же на планировках в слаботочном стояке. Связи его с АР-8 и СП-1  прочерчены (изображены все клемы данных приборов и соединения включая резисторы), а подключение к адресному шлейфу "Аритеч" показана стрелками. Тем ни менее в замечаниях написано, что связь должна быть изображена в явном виде. Как ещё яснее это показать?
Автор: rga
« : 25 Листопад 2013, 16:50:11  »

Я не в курсе о выводе Аритека на комп, думаю такая опция есть, тогда самый простой и логический выход - каждой системе - по компу.
Вау! Зачем?
Тупое сращивание выход/вход. На Аритеке, как я понимаю, требуется организовать только диспетчеризацию.
Автор: sbal
« : 25 Листопад 2013, 14:12:55  »

Я не в курсе о выводе Аритека на комп, думаю такая опция есть, тогда самый простой и логический выход - каждой системе - по компу.
Автор: rga
« : 25 Листопад 2013, 14:05:45  »

не понятны слова как в явном виде.
Ну кто ж здесь будет угадывать, чего не хватает в Вашем проекте? Что у вас нарисовано "явно", а что "неявно"? Возможно, схем подключения не хватает. Берем паспорта и - вперед. Вряд ли Вы отыщите в чистом виде такой эксклюзив - Болид с Аритеком  :) Придется поработать самостоятельно.
А если, по Вашему мнению, все есть и непонятно чего хочет эксперт, можно позвонить самому эксперту и спросить, чего ему нужно для полного счастья.

Может быть мне будет проще предложить его систему тоже собрать на "Аритеч"?
Что значит "его систему"?
Явно не хватает внятного изложения проблемы.  :(
Автор: Лександр
« : 25 Листопад 2013, 12:35:42  »

Вы правильно меня поняли. Основная система собрана на "Аритеч", а в тех. задании предложили на выбор "Аритеч" или "Болид". Если локальная система будет на "Болиде" то контроль на центральном посту должен осуществляться на релейном уровне через встроенный в их шлейф модуль IO2034С фирмы "аритеч". Далее всё надо выполнить всё по тексту, но не понятны слова как в явном виде. Может быть мне будет проще предложить его систему тоже собрать на "Аритеч"?
Автор: sbal
« : 21 Листопад 2013, 13:51:47  »

Да нееа, тут похоже пожарку хотят вывести на монитор компа охранки.
Так мне интуиция шепчет  ;)
адресный расширитель АР-8 и релейный блок СП-1, необходимо отобразить с использованием резисторов с номиналами, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ паспортным данным на модуль IO2034C фирмы   "Aritech", используемый для релейного контроля локальной сети АПС
Автор: rga
« : 21 Листопад 2013, 12:31:05  »

А что, у Болида сертификаты нормальные появились на ППК? Хотя, вопрос может быть из России...

Не, у нас не появились, интегрированная система - охранная, а вместо ППК - устройства ввода/вывода.


Автор: sbal
« : 21 Листопад 2013, 12:22:16  »

Попытка скрестить ежа с ужом, Aritech с Болидом  :)
Автор: rga
« : 21 Листопад 2013, 11:27:52  »

есть такое волшебное слово "откат"
Ну почему? Здание может быть выполнено на Аритеке, а офисок сваяли на чем-то своем (к слову, тоже адресном). Мало того, что нормы нарушены (2 ППК на объекте), так теперь и приключения по сращиванию. :)
Автор: griffel
« : 21 Листопад 2013, 11:20:20  »

И откуда в "небольшом офисе" взялся Aritech?
есть такое волшебное слово "откат"  :-[
sorry, offtop