Инспектор требует еще ручник на входе на лестничную клетку с 1-го этажа, мотивируя тем, что те ручники уже на выходе, а еще нужны на каждом этаже лестничной клетки (внутри или снаружи).
Читаем матчасть.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
6.5.4 Ручні пожежні сповіщувачі
Ручні пожежні сповіщувачі мають розміщуватися на шляхах евакуювання біля (усередині
або зовні) верей, що ведуть
до евакуаційної сходової клітки, а також
біля усіх виходів із будівлі. Їх можна також розташовувати поруч із небезпечними зонами особливого ризику.
Таким образом, ИПР устанавливают на выходе с этажа (внутри или на л/к). На выходе с л/к на 1 этаж их устанавливать никто не требует, поскольку выход с л/к не ведет "до" л/к.

Кроме того, надо учитывать (5 м имеют значение):
А.6.5.4 Ручні пожежні сповіщувачі
Ручні пожежні сповіщувачі треба розташовувати так, щоб для будь-якої людини, яка перебуває на об’єкті відстань, яку вона повинна подолати до найближчого ручного пожежного сповіщувача не перевищувала 30 м. У приміщеннях, де можливими користувачами можуть бути малобільні групи людей, ця відстань повинна має бути зменшена.