Автор: grossel
« : 06 Листопад 2013, 17:16:11  »

records, в этой теме рассматриваеться совсем другой вопрос и я не являюсь автором темы. Смотрите "Концевая опора без укоса" .. все притензии и пожелания автору.
Автор: records
« : 06 Листопад 2013, 16:52:22  »

Нужно уточнить у ТС. Но мне думаеться , что это продолжение предыдущей темы этого же автора:
  DaDimoN
 Re: Концевая опора без укоса
« Ответ #5 : 22 Октября 2013, 08:41:12 Спасибо. Поставил концевую опору СВ-105-5 надеюсь выдержит, ну так сказал главный проектант =)) очень надеюсь что цифра в 8.1 вышла изза пролета в 50 метров, у меня все таки 34....а по поводу СИП - 5нг это сейчас требует обленерго, сделать с этим ничего не могу =)
Концевая опора на одной стойке (даже СВ105-5) на выдержит Вашу нагрузку! И какой пролет вообще не значит ничего. Все решает тяжение в проводе. А если натянуть Ваш провод со стандартно рекомендуемым тяжением, то крутящий момент на опору будет 7,4 Т*м (из таблиц типового проекта). Опора держит только 5, и это если вы ее нормально закрепите в грунте на 2,5 метра в сверленый котлован. Если закопали на 2 метра то вообще... Как сказали выше. Ходить там не будем, особенно зимой)
Автор: grossel
« : 06 Листопад 2013, 11:40:37  »

Нужно уточнить у ТС. Но мне думаеться , что это продолжение предыдущей темы этого же автора:
  DaDimoN
 Re: Концевая опора без укоса
« Ответ #5 : 22 Октября 2013, 08:41:12 Спасибо. Поставил концевую опору СВ-105-5 надеюсь выдержит, ну так сказал главный проектант =)) очень надеюсь что цифра в 8.1 вышла изза пролета в 50 метров, у меня все таки 34....а по поводу СИП - 5нг это сейчас требует обленерго, сделать с этим ничего не могу =)
Автор: grossel
« : 06 Листопад 2013, 10:49:04  »

Да нет, как раз по теме. Смотри педыдущую тему: (DaDimon "Концевая опора без укоса". Вопрос таков: можно ли поставить концевую опору без укоса, в типовых я видел концевую без укоса только СВ 105, а 95 нельзя?? провод СИП 5 нг 4х95 общая длина 270м,длина пролета 34м).
 Исходя из этого его интересует арматура СИП и ее количество для заказа.
Автор: grossel
« : 06 Листопад 2013, 10:10:48  »

Почему устарело? Арматуру NILED выпускают. Россия и Франция наоборот расширила свое производство. СИП, "Южкабель" г.Харьков выпускает тоже, более того рекомендует для своей продукции использовать арматуру  NILED и реализует ее через свои сервисные центры. Нормативная база и ПУЭ гл.2.4 тоже без изменений.
Автор: records
« : 05 Листопад 2013, 14:40:27  »

Спасибо) У меня не было его в коллекции. Но оно уже немного устарело, поэтому используем 202.2н
Автор: grossel
« : 05 Листопад 2013, 08:50:02  »

Узлы крепления.
Автор: grossel
« : 05 Листопад 2013, 08:28:01  »

А что за типовик Вы использовали в приложенных чертежах?
Пособие по СИП "Южкабеля" с арматурою NILED. Ниже для провода СИП-2А можно использовать для любой арматуры.
Автор: records
« : 04 Листопад 2013, 21:04:10  »

А что за типовик Вы использовали в приложенных чертежах?
Автор: grossel
« : 04 Листопад 2013, 10:31:04  »

Какой провод? CИП-5? Себе в проект делал узлы крепления СИП на опорах, внизу есть спецификация с указаным количеством и типом арматуры, посчитаешь узлы и сколько чего нужно. Скидаю только некоторые узлы, если каких нет скину, а то сразу все не станет.
Автор: DaDimoN
« : 22 Жовтень 2013, 08:45:21  »

Выдержит, я пересчитал на сайте сикаме, получилось 4.85 ваша ошибка была в том что вы учитывали 5 цепную подвеску =))
Автор: DaDimoN
« : 22 Жовтень 2013, 08:41:12  »

Поставил концевую опору СВ-105-5 надеюсь выдержит, ну так сказал главный проектант =)) очень надеюсь что цифра в 8.1 вышла изза пролета в 50 метров, у меня все таки 34....а по поводу СИП - 5нг это сейчас требует обленерго, сделать с этим ничего не могу =)
Автор: records
« : 08 Жовтень 2013, 12:24:12  »

Можно посчитать нагрузку на концевую опору в онлайн сервисе на сайте SICAME
Но как видите для например для Киева нагрузка будет 8,1 Т.м. что гораздо больше несущей способности стойки СВ 95-2 У нее всего 2 Т.м. Нивкоем случае для концевых и анкерных опор не используйте строит решения на базе одной стойки СВ95-2. Да и в вашем случае даже СВ105 не проходит без подкоса. Только СК 105 с моментом 10 т.м.
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 09:26:18  »

провод СИП 5 нг 4х95 общая длина 270м,длина пролета 34м.
Вопрос, зачем на ВЛИ провод СИП в оболчке нг. Есть лишние деньги?
Автор: Roman3R
« : 07 Жовтень 2013, 17:28:31  »

можно ли поставить концевую опору без укоса,