Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: LaVie
« : 05 Жовтень 2013, 15:17:36  »

Quote (selected)
Разумеется ФЗ главнее, но учтите таблицы №7-№11 утратили силу.

Ох, ничего себе, спасибо, уточню еще этот вопрос) Тогда уж по ПУЭ буду смотреть.
Автор: Generator
« : 05 Жовтень 2013, 09:33:59  »

Разумеется ФЗ главнее, но учтите таблицы №7-№11 утратили силу.
Автор: LaVie
« : 05 Жовтень 2013, 07:46:13  »

Столкнулась с мнением, что расстояние надо брать по Табл. 11 ФЗ 123, но расстояние разные. На ваш взгляд, что "главнее", ПУЭ или ФЗ?
Автор: LaVie
« : 04 Жовтень 2013, 18:11:40  »

У вас высоковольтное (выше 1кВ) ТП
Да? Спасибо вам огромное! Буду тогда на два этих пункта опираться)
Автор: Andreus47
« : 04 Жовтень 2013, 17:08:44  »

У вас высоковольтное (выше 1кВ) ТП
Автор: LaVie
« : 04 Жовтень 2013, 16:43:06  »

Да, стоит ТП, я не говорю, что права, считая эти пункты не подходящими, я как раз не знаю, может ими и надо руководствоваться!)

Вот, что еще меня смутило, у меня ТП 0,4 кВ, а Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ., как мне быть? :)
Автор: Andreus47
« : 04 Жовтень 2013, 16:31:14  »

Может у меня ПУЭ устарело. Этого сказать не могу сейчас. Но я руководствовался русскоязычным ПУЕ. Украинское ПУЭ не приводил, т.к. вы из России, не так ли?

По поводу соответствия пунктов. Я прочитал, что кто-то пишет, что не соответствует теме. Они не правы, во первых не внимательно читают. Во вторых, возможно, напутано с нумерацией пунктов.

Если менее детально, то информация была приведена на основании:
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции.
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ.
Подглава. Открытые распределительные устройства.

Прошу обратить внимание на окончание пункта
Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной установки.

Если я правильно понял, то речь идет о Комплектной Трансформаторной подстанции, не так ли?

Автор: LaVie
« : 04 Жовтень 2013, 11:25:03  »

4.2.131.


Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.


Кроме того, относительно пожароопасных и взрывоопасных зон следует руководствоваться разделом
7. Оборудование специальных установок

По поводу пункта 4.2.131, он находится в разделе "СТОЛБОВЫЕ (МАЧТОВЫЕ) ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ", у меня ТП не мачтовое, я все равно должна брать во внимание этот пункт?

По пункту 4.2.68, он относится к  "Наименьшим расстояниям от складов водорода до зданий подстанции и опор ВЛ"

 По разделу 7 поняла, у меня цех не взрывоопасен вроде как.

Спасибо вам большое за ответ!
Автор: Roman3R
« : 04 Жовтень 2013, 11:10:19  »

Третий  лист второй абзац, идет реч не об охранных зонах
Там вказано що пункт 8.23 ДБН 360-92 не можна застосовувати для відстаней до підстанцій , тобто цим пунктом не нормуються відстані а лише  охоронні зони  .
Автор: shtuch1
« : 04 Жовтень 2013, 11:07:31  »

По ПУЭ это следующие пункты:
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Это пункт 4.2.158 из раздела "Щоглові трансформаторні підстанції і секціонуючі пункти" к КТПН отношения не имеет.


4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:

Это пункт из раздела "Відкриті розподільчі установки" к КТПН отношения не имеет.

Для України ці відстані визначаються ДБН 360-92 приложение 3.1 .

КТПН - это не производственное здание.

С другой стороны Колхозницу согласно 4.2.158  ставить можно на расстоянии 3 м., а КПТН согласно ДБН 360-92 приложение 3.1 . нельзя???
Автор: shtuch1
« : 04 Жовтень 2013, 10:48:21  »

информація_Расстояния от ТП и ВЛ до зданий
Охоронна зона і відстані між будівлями та спорудами це не одне й те саме , в цьому випадку діють ще протипожежні вимоги .
LaVie, не вставив в свій профіль прапорець країни . Для України ці відстані визначаються ДБН 360-92 приложение 3.1 .
Третий  лист второй абзац, идет реч не об охранных зонах.
Автор: Andreus47
« : 04 Жовтень 2013, 10:01:40  »

По ПУЭ это следующие пункты:

4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.

4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
При установке у стен производственных зданий с категорией помещения Г и Д маслонаполненных трансформаторов с массой масла 60 кг и более, электрически связанных с оборудованием, установленным в этих зданиях, разрешаются расстояния менее указанных. При этом, на расстоянии от них более 10 м и вне пределов участков шириной 'Б' (рис. 4.2.13) специальных требований к стенам, окнам и дверям зданий не предъявляется.
При расстоянии менее 10 м до трансформаторов в пределах участков шириной 'Б' должны выполняться следующие требования:
1) до высоты 'Д' (до уровня ввода трансформаторов) окна не допускаются;
2) при расстоянии 'г' менее 5 м и степенях огнестойкости зданий IV и V стена здания должна быть выполнена по I степени огнестойкости и возвышаться над кровлей, выполненной из сгораемого материала, не менее чем на 0,7 м;
3) при расстоянии 'г' менее 5 м и степенях огнестойкости зданий I, II, III а также при расстоянии 'г' 5 м и более без ограничения по огнестойкости на высоте от 'д' до 'д'+'е' допускаются неоткрывающиеся окна с заполнением армированным стеклом или стеклоблоками с рамами из несгораемого материала; выше 'д'+'е' - окна, открывающиеся внутрь здания, с проемами, снабженными снаружи металлическими сетками с ячейками не более 25х25 мм;
4) при расстоянии 'г' менее 5 м на высоте менее 'д', а при 'г' 5 м и более на любой высоте допускаются двери из несгораемых или трудносгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 60 мин;
5) вентиляционные приемные отверстия в стене здания при расстоянии 'г' менее 5 м не допускаются; вытяжные отверстия с выбросом незагрязненного воздуха в указанном пределе допускаются на высоте 'д';
6) при расстоянии 'г' от 5 до 10 м вентиляционные отверстия в ограждающих конструкциях кабельных помещений со стороны трансформаторов на участке шириной 'Б' не допускаются.
Приведенные на рис. 4.2.13 размеры 'а'-'г' и 'А' принимаются до наиболее выступающих частей трансформаторов на высоте не более 1,9 м от поверхности земли. При единичной мощности трансформаторов до 1,6 МВ·А расстояния 'в' ≥1,5 м; 'е' ≥8 м; более 1,6 МВ·А 'в' ≥2 м; 'е' ≥10 м. Расстояние 'б' принимается по 4.2.217, расстояние 'г' должно быть не менее 0,8 м.
Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной установки.


Кроме того, относительно пожароопасных и взрывоопасных зон следует руководствоваться разделом
7. Оборудование специальных установок

Автор: LaVie
« : 04 Жовтень 2013, 09:44:04  »

Для РФ надо  :(
Автор: grossel
« : 04 Жовтень 2013, 09:19:53  »

Спасибо. Согласен.
Автор: Roman3R
« : 04 Жовтень 2013, 09:17:21  »

информація_Расстояния от ТП и ВЛ до зданий
Охоронна зона і відстані між будівлями та спорудами це не одне й те саме , в цьому випадку діють ще протипожежні вимоги .
LaVie, не вставив в свій профіль прапорець країни . Для України ці відстані визначаються ДБН 360-92 приложение 3.1 .