« : 05 Жовтень 2013, 15:17:36 »Quote (selected)
Разумеется ФЗ главнее, но учтите таблицы №7-№11 утратили силу.
Ох, ничего себе, спасибо, уточню еще этот вопрос) Тогда уж по ПУЭ буду смотреть.
Разумеется ФЗ главнее, но учтите таблицы №7-№11 утратили силу.
У вас высоковольтное (выше 1кВ) ТПДа? Спасибо вам огромное! Буду тогда на два этих пункта опираться)
4.2.131.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Кроме того, относительно пожароопасных и взрывоопасных зон следует руководствоваться разделом
7. Оборудование специальных установок
Третий лист второй абзац, идет реч не об охранных зонахТам вказано що пункт 8.23 ДБН 360-92 не можна застосовувати для відстаней до підстанцій , тобто цим пунктом не нормуються відстані а лише охоронні зони .
По ПУЭ это следующие пункты:Это пункт 4.2.158 из раздела "Щоглові трансформаторні підстанції і секціонуючі пункти" к КТПН отношения не имеет.
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
Для України ці відстані визначаються ДБН 360-92 приложение 3.1 .
Третий лист второй абзац, идет реч не об охранных зонах.информація_Расстояния от ТП и ВЛ до зданийОхоронна зона і відстані між будівлями та спорудами це не одне й те саме , в цьому випадку діють ще протипожежні вимоги .
LaVie, не вставив в свій профіль прапорець країни . Для України ці відстані визначаються ДБН 360-92 приложение 3.1 .
информація_Расстояния от ТП и ВЛ до зданийОхоронна зона і відстані між будівлями та спорудами це не одне й те саме , в цьому випадку діють ще протипожежні вимоги .