Автор: sim
« : 10 Жовтень 2013, 09:16:54  »

Отсюда.
Автор: Sharfik
« : 09 Жовтень 2013, 18:00:35  »

Quote (selected)
Согласен. Во вкладке ниже на стр.21 таб.1.9 показана взаимосвязь между коэффицентами спроса Кс и использования Ки.
Что за книжка, почему без первой страницы?
Автор: grossel
« : 08 Жовтень 2013, 09:12:53  »

Согласен. Во вкладке ниже на стр.21 таб.1.9 показана взаимосвязь между коэффицентами спроса Кс и использования Ки.
Автор: Sharfik
« : 01 Жовтень 2013, 11:28:08  »

Я именно по этому и задал свой вопрос - я тоже вроде, когда проектировал гражданские объекты и руководствовался СП-2003, то принимал для  потребителя в единственном числе  Рр=Ру. Однако, я так и не понял, а для промышленных объектов действует тот же принцип?
Всех благодарю за ценные ссылки!
Наипшу, чтобы небыло недопониманий при беглом чтении темы.
Внимательно читаем весь РТМ 36.18.32.-92* совместно с пособием к ниму. Там, в отличие от СП 31-110-2003 весь процесс расчета расписан подробно.
Ки - коэффициент учитывающий многие факторы и не являющийся прямой зависимостью между Ру и Рр. Он учитывает в том числе кратковременность работы оборудования.
Потребители в единственом числе, так же как и прочие учитываются с Ки по РТМ.
Автор: Roman3R
« : 05 Серпень 2013, 10:55:57  »

для промышленных объектов действует тот же принцип?
Если электроприемник 1 , тогда да .
Автор: SKIner
« : 05 Серпень 2013, 07:38:08  »

Хотя где-то встречал, что единичное оборудование учитывается по установленой мощности.
Я именно по этому и задал свой вопрос - я тоже вроде, когда проектировал гражданские объекты и руководствовался СП-2003, то принимал для  потребителя в единственном числе  Рр=Ру. Однако, я так и не понял, а для промышленных объектов действует тот же принцип?
Всех благодарю за ценные ссылки!
Автор: grossel
« : 03 Серпень 2013, 15:08:20  »

 Пособие к РТМ и значение по коэффицииенту для вентиляторов (воздуходувок) такое же-0,65. Хотя где-то встречал, что единичное оборудование учитывается по установленой мощности.
Автор: Generator
« : 03 Серпень 2013, 14:13:36  »

grossel, пункт не уточните?
Автор: grossel
« : 03 Серпень 2013, 14:10:42  »

Посмотрите это пособие.
Автор: Generator
« : 02 Серпень 2013, 17:46:46  »

Посмотрел, точно нет, но мне наши знающие коллеги говорили именно так.
Автор: Roman3R
« : 02 Серпень 2013, 15:32:46  »

Если количество потребителей 3 и менее надо брать по установленной мощности.
Такого требования в РТМ 36.18.32.4-92 нет .
Автор: Generator
« : 02 Серпень 2013, 14:49:22  »

SKIner, применять данные коэффициенты спроса необходимо согласно РТМ 36.18.32.4-92.
Если количество потребителей 3 и менее надо брать по установленной мощности.
Автор: SKIner
« : 02 Серпень 2013, 13:34:16  »

Как быть с оборудованием под названием "Воздуходувка для подачи воздуха на перемешивание ёмкостей" Pу=280 кВт; 1шт.; Есть два варианта расчёта:
1. Pp=280  кВт;
2. Pp=Kр(Pу х Kи)=1,33(280 х 0,65) = 242 кВт ?
Автор: Roman3R
« : 02 Серпень 2013, 10:34:25  »

Коэффициент спроса/использования для технологического оборудования промышленного объекта где взять?

Загнал в файловый архив документ Тяжпромэлектропроекта
М788-1069 Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2478
Автор: Bobertigra
« : 02 Серпень 2013, 09:06:39  »

Их еще можно потребовать от технолога, правда в моей практике я такого задания от них ни разу не добился...