Автор: sim
« : 10 Жовтень 2013, 09:16:54 »Отсюда.
Согласен. Во вкладке ниже на стр.21 таб.1.9 показана взаимосвязь между коэффицентами спроса Кс и использования Ки.Что за книжка, почему без первой страницы?
Я именно по этому и задал свой вопрос - я тоже вроде, когда проектировал гражданские объекты и руководствовался СП-2003, то принимал для потребителя в единственном числе Рр=Ру. Однако, я так и не понял, а для промышленных объектов действует тот же принцип?Наипшу, чтобы небыло недопониманий при беглом чтении темы.
Всех благодарю за ценные ссылки!
для промышленных объектов действует тот же принцип?Если электроприемник 1 , тогда да .
Хотя где-то встречал, что единичное оборудование учитывается по установленой мощности.Я именно по этому и задал свой вопрос - я тоже вроде, когда проектировал гражданские объекты и руководствовался СП-2003, то принимал для потребителя в единственном числе Рр=Ру. Однако, я так и не понял, а для промышленных объектов действует тот же принцип?
Если количество потребителей 3 и менее надо брать по установленной мощности.Такого требования в РТМ 36.18.32.4-92 нет .
Коэффициент спроса/использования для технологического оборудования промышленного объекта где взять?