Автор: Бригадир
« : 07 Вересень 2012, 17:43:41  »

Автор: Roman3R
« : 07 Вересень 2012, 17:34:28  »

Просто насколько я знаю штробить то запрещено?
Можна , але тільки до арматури , а це приблизно 20-25 мм . Арматура в монолітних стінах закладається приблизно на відстані 30-35 мм .
Автор: andery
« : 07 Вересень 2012, 16:48:27  »

Просто насколько я знаю штробить то запрещено? Другого выхода не вижу.
Поэтому я все щиты расположил на кирпичных стенах, чтоб не закладывать в монолит.
А в перекрытии будут заложены трубы от ЩП к ЩК (горизонтальные участки), с этой работой наши строители справятся.
Автор: andry2012
« : 07 Вересень 2012, 16:32:58  »

Просто насколько я знаю штробить то запрещено? Другого выхода не вижу.
Автор: andery
« : 07 Вересень 2012, 16:19:56  »

andry2012, установка в монолит, а еще и вертикальные стены - это еще тот процесс, которого хотелось бы избежать из-за дороговизны материалов и работы (которую правильно и не все сделают).
Автор: andry2012
« : 07 Вересень 2012, 16:17:33  »

Так у спилберга, есть же решение, там помоему и корбки под щиток есть. Зачем мучаться?
Автор: розетка
« : 06 Вересень 2012, 00:53:36  »

Решил что от ЩП к ЩК лини буду прокладывать в перекрытии этажа
andery, я это и имела ввиду. Только вот щитки Щк2 можно было бы поставить на стене напротив монолитной, чтоб они  дверьми не закрывались и подальше от ванной

Автор: andery
« : 04 Вересень 2012, 08:42:38  »

розетка, спасибо.
С прокладкой в квартире мне все ясно, я давно использую систему Кайзер для прокладки в монолите.
Вопрос у меня был только связан с прокладкой кабеля от этажного щита к квартирным, как лучше.
На Вашем чертеже у меня лично вызывает сомнение место установки щитков ЩК2,
Это будет навесной щит типа Мини Прагмы толщиной 8см, т.к. щит скрытой установки туда не получится вставить.
Решил что от ЩП к ЩК лини буду прокладывать в перекрытии этажа:
- это прямая линия, не нужно всяких коробок на поворотах.
- в полу будут пересечения с водой, да и прямая линия не получится.
Правильны ли мои рассуждения?
Всем спасибо!
Автор: розетка
« : 30 Серпень 2012, 00:01:39  »

andery ,Вы не указали какие в доме перекрытия. ИМХО монолиты? Для проводки в монолитах разработана специальная инсталяция. Ведущие фирмы в поставке этой инсталляции Спелсберг и Кайзер. Проводки  выполняются в ПВХ гофрорукавах, можно от ДКС, но с нагрузкой  не менее 750Н , по кратчайшему расстоянию в потолке или в полу. Скачайте каталоги этих компаний, там всё показано и описано.
http://www.kvk-electro.com.ua/category.php?prid=10&gid=152
http://www.kaiser.kiev.ua/catalog.html
 Прилагаю фрагмент из каталога Кайзера
Насчёт щитков-места установки выбирает проектировщик исходя из общих требований для установки щитков согласно ДБН  и здравого смысла. На Вашем чертеже у меня лично вызывает сомнение место установки щитков ЩК2, а не ЩК3. Что касается ЩК3, то здесь играет роль расстояние от этажного щитка. Если оно больше 10 метров, может понадобится установка в этажном щитке дополнительного защитного автомата после счётчика для защиты линии к этому щитку.
Автор: Roman3R
« : 28 Серпень 2012, 14:09:51  »

При закладке в железобетон, как обеспечить сменность? на каждом повороте устанавливать коробку?
Так

При штрабе, потом просто проложить в ПВХ трубе и заштукатурить? 
Так

що заважає  прокласти  до квартирного щитка в підлозі в пвх трубі?
Буде багато поворотів під кутом 90 градусів і для протяжки кабелю в таку трубу необхідно набагато збільшувати її діаметр .
Автор: sashka
« : 28 Серпень 2012, 13:38:59  »

andery, а що заважає  прокласти  до квартирного щитка в підлозі в пвх трубі?
Автор: Shturman
« : 28 Серпень 2012, 13:35:43  »

Quote (selected)
При штрабе, потом просто проложить в ПВХ трубе и заштукатурить? Или как это правильно делается?
Я думаю это самый оптимальный вариант. Только кабели разных квартир в разные трубки.
Автор: andery
« : 28 Серпень 2012, 13:25:56  »

andery, а чому б в ЩП1 та ЩП2 не передбачити окремі групи для квартир, із захистом, ПЗВ і т.д. Тоді і потреба в квартирних щитах відпаде. І проблема встановлення щитів в 120мм стіні...
У меня на 1 комнатную квартиру 5 групп (освещение, котел, розетки кухни, розетки комнаты, розетка в ванне) на 2 комнатную - 6 групп и прокладывать это все в коридорах нет желания. Такое решение я уже давно не использую.
Учет в ЩП.
Если позиция 1 по экспликации это "сходова клітка" то прокласть кабель открыто нельзя.
в экспликации
1 - Сходово-ліфтовий вузол   :D
Якщо будинок в процесі проектування , в залізобетон  передбачити закладання труб або штраби .
Да, в процессе проектирования.
При закладке в железобетон, как обеспечить сменность? на каждом повороте устанавливать коробку?
При штрабе, потом просто проложить в ПВХ трубе и заштукатурить? Или как это правильно делается?
Автор: Roman3R
« : 28 Серпень 2012, 12:11:41  »

Как правильно проложить кабель от этажного щита к квартирным
Якщо будинок в процесі проектування , в залізобетон  передбачити закладання труб або штраби .
Автор: Shturman
« : 28 Серпень 2012, 12:07:07  »

Quote (selected)
1. Как правильно проложить кабель от этажного щита к квартирным ЩК2, ЩК3? В лотках? В полу? Нужно ли обеспечивать сменность кабеля?
Я думаю так. Если позиция 1 по экспликации это "сходова клітка" то прокласть кабель открыто нельзя. Если не "сходова клітка", то запретов, я например не нашел. Есть норма на скрытую прокладку стояков, а вот от ЩП до ЩК нету. А сменность кабеля обеспечивать нужно всегда ИМХО.
Quote (selected)
2. Можно ли квартирный щиток ЩК3 расположить не возле входа, а так как показано на чертеже.
Если учет ведется на ЩП, а в ЩК только апараты защиты квартиры, то я не думаю что будет страшно если сделать так как у вас, тем более что у вас на это есть причины