Просто насколько я знаю штробить то запрещено?Можна , але тільки до арматури , а це приблизно 20-25 мм . Арматура в монолітних стінах закладається приблизно на відстані 30-35 мм .
Просто насколько я знаю штробить то запрещено? Другого выхода не вижу.Поэтому я все щиты расположил на кирпичных стенах, чтоб не закладывать в монолит.
Решил что от ЩП к ЩК лини буду прокладывать в перекрытии этажаandery, я это и имела ввиду. Только вот щитки Щк2 можно было бы поставить на стене напротив монолитной, чтоб они дверьми не закрывались и подальше от ванной
На Вашем чертеже у меня лично вызывает сомнение место установки щитков ЩК2,Это будет навесной щит типа Мини Прагмы толщиной 8см, т.к. щит скрытой установки туда не получится вставить.
При закладке в железобетон, как обеспечить сменность? на каждом повороте устанавливать коробку?Так
При штрабе, потом просто проложить в ПВХ трубе и заштукатурить?Так
що заважає прокласти до квартирного щитка в підлозі в пвх трубі?Буде багато поворотів під кутом 90 градусів і для протяжки кабелю в таку трубу необхідно набагато збільшувати її діаметр .
При штрабе, потом просто проложить в ПВХ трубе и заштукатурить? Или как это правильно делается?Я думаю это самый оптимальный вариант. Только кабели разных квартир в разные трубки.
andery, а чому б в ЩП1 та ЩП2 не передбачити окремі групи для квартир, із захистом, ПЗВ і т.д. Тоді і потреба в квартирних щитах відпаде. І проблема встановлення щитів в 120мм стіні...У меня на 1 комнатную квартиру 5 групп (освещение, котел, розетки кухни, розетки комнаты, розетка в ванне) на 2 комнатную - 6 групп и прокладывать это все в коридорах нет желания. Такое решение я уже давно не использую.
Если позиция 1 по экспликации это "сходова клітка" то прокласть кабель открыто нельзя.в экспликации
Якщо будинок в процесі проектування , в залізобетон передбачити закладання труб або штраби .Да, в процессе проектирования.
Как правильно проложить кабель от этажного щита к квартирнымЯкщо будинок в процесі проектування , в залізобетон передбачити закладання труб або штраби .
1. Как правильно проложить кабель от этажного щита к квартирным ЩК2, ЩК3? В лотках? В полу? Нужно ли обеспечивать сменность кабеля?Я думаю так. Если позиция 1 по экспликации это "сходова клітка" то прокласть кабель открыто нельзя. Если не "сходова клітка", то запретов, я например не нашел. Есть норма на скрытую прокладку стояков, а вот от ЩП до ЩК нету. А сменность кабеля обеспечивать нужно всегда ИМХО.
2. Можно ли квартирный щиток ЩК3 расположить не возле входа, а так как показано на чертеже.Если учет ведется на ЩП, а в ЩК только апараты защиты квартиры, то я не думаю что будет страшно если сделать так как у вас, тем более что у вас на это есть причины