Автор: rga
« : 16 Липень 2012, 11:41:15  »

зачем нужно значения скорости движения воздуха для проектирования ПС?
Потому что потоки воздуха просто сдувают дым с дымового извещателя и когда он сработает никто даже не угадает. Например, ДИП под кондиционером никакого смысла не имеет.
А тепловые могут реагировать на перепад температур даже от сквозняков.
В этих случаях рекомендуется ставить аспирационные. Об этом есть в ЕН54-14 (А.6.5.1 d), е))   
Автор: griffel
« : 16 Липень 2012, 10:55:51  »

может глупость спрошу, но все таки
зачем нужно значения скорости движения воздуха для проектирования ПС?
Автор: sbal
« : 11 Липень 2012, 16:52:01  »

hi_tech, лично я сразу огорчаю заказчика - все разделы давай, если хочешь правильно, из пальца высасывать не буду  :) Ну а дальше по ситуации
Автор: rga
« : 11 Липень 2012, 16:25:08  »

rga, а Вам попадались разделы ОВ с данными о скорости движения воздуха? Мои берут значения скорости движения чуть меньше допустимых для расчета воздуховодов.
Не люблю ковыряться в чужих проектах, да еще и не по своей теме.  Предпочитаю скачивать информацию прямо с заказчика или смежников без радости освоения смежных разделов.  :)
До сих пор было без надобности. Если помещения подозрительные, так узнавали.
Автор: hi_tech
« : 11 Липень 2012, 16:05:02  »

Agent_, порядка 50% ))). Пожарники делают план выписывая предписания.
rga, а Вам попадались разделы ОВ с данными о скорости движения воздуха? Мои берут значения скорости движения чуть меньше допустимых для расчета воздуховодов.
Автор: rga
« : 11 Липень 2012, 15:58:28  »

Не переживайте, у всех случается.  :)
Автор: Agent_
« : 11 Липень 2012, 15:55:02  »

Толи мне так везет, что я иногда пожарку делаю только по планам БТИ, или все так делают?
Автор: sbal
« : 11 Липень 2012, 15:37:38  »

должна быть реальная картина
моя мечта  :) ибо пож.извещатели выбирать не только от первичного признака, но и с учетом движения возд.масс и все остальное.
Agent_, ну вот и славненько. Не так страшен...  ;) НО! не фантазировать и =
Лучше тогда вообще ничего не писать в таблицу.
Вообще-то в таблице все практически должно заполнятся на базе других разделов.
Автор: Agent_
« : 11 Липень 2012, 15:25:20  »

Так у меня вообще круто, даже тип вентиляции написан и температура :thumbsup:
Автор: rga
« : 11 Липень 2012, 13:43:51  »

По поводу скорости воздушных потоков поможет СНиП 2.04.05-91*У Приложения 2 и 5 в которых указаны допустимые нормы скорости движения воздуха.
В ТЗ, вообще-то, должна быть реальная картина, а не наши предположения. Лучше тогда вообще ничего не писать в таблицу.

К слову, видела и раньше ТЗ, в которых были заполнены эти таблицы. Проектные институты раньше таким баловались. Так в этих таблицах максимум, что было, так это категории и первичный признак пожара.  :)
Автор: hi_tech
« : 11 Липень 2012, 13:41:39  »

По поводу скорости воздушных потоков поможет СНиП 2.04.05-91*У Приложения 2 и 5 в которых указаны допустимые нормы скорости движения воздуха.
Автор: sbal
« : 11 Липень 2012, 13:35:43  »

Agent_, да чего там фантазировать? Копируете.
Автор: Agent_
« : 11 Липень 2012, 12:51:42  »

Понятно, значит буду фантазировать... Наш ОВ в декрете и трусить некого @>--
Автор: rga
« : 11 Липень 2012, 11:18:58  »

ТЗ, если брать официально, пишет заказчик для Вас. Вы ему только "помогаете". А все эти данные у заказчика должны быть.

Но поскольку реально пишем эту бумагу все-таки мы...

Места расположения шахт Вам для проекта нужны? Нужны. Где обычно Вы берете информацию? Согласовываете с архитектором. Можете написать - "согласовывается на стадии такой-то".

Скорость потоков создается вентиляцией, температура и влажность в помещениях должны быть как минимум у вентиляционщиков. Иногда архитекторы эти данные проставляют в экспликациях. Так что если хотите их иметь в ТЗ, трусите архитекторов и ОВ.

Примите установку  :)
ТЗ заказчик ОБЯЗАН передать Вам. Это его задача. Но вы с ним можете договориться и помочь ему выполнить это ТЗ.
В конце концов, эта бумажка реально нужна только Вам для эффективного процесса проектирования и возможности отбиться от наездов в дальнейшем, а также снять деньги за изменения в проекте.

Идея ясна?


 
Автор: Agent_
« : 11 Липень 2012, 10:51:59  »

Что например писать в строках "місця розміщення шахт слабострумних систем" или где взять "швидкість повітряних потоків" температуру и влажность? Я делаю только АУПС, и есть только строительный проект...