Извиняюсь за длинный пост, но без этого ни как...
Project, это уже не проект, а исполнительная документация (ИД).
Скинь цену за работу, нарисуй как они сделали и не парь мозги, особенно 1-го января, ну уже 2-го. 
Бригадир, я бы не стал так легкомысленно относится к
ИД.
Это я к слову:
нарисуй как они сделали и не парь мозги
Не всё так просто ИМХО, если проектировщик проверит всё, расчитает,
что в нашей работе крайне важно и необходимо и "нарисует" как есть и это в корне неверно, как быть?
Жизнь меня научила к счастью, что за все косяки в конторе отвечает ГИП, но с другой стороны, рядовому проектировщику в случае чего, тож мало не покажется

, на крайняк увольнение. У меня например был такой грешок, накосячил я как то в "рабочке". Потребовали выдай что есть -
со скандалом выдал
сырьё, начали закупать, монтировать (косяк на косяке), в результате подрядная фирма дошла до директора, вызвали, спросили, как это так?, тары-бары, слава Богу помиловали

.
Насчёт цены:
Скинь цену за работу, нарисуй как они сделали и не парь мозги
Уважаемый
Бригадир, прежде чем всё "нарисовать" как сделали монтажники, нужно всё проверить, а так же расчитать, а с учетом того, что от монтажников так просто
нормальной (ключевое слово) исполниловки не дождешся, то общий объем затраченных нервов + расчетов = объем работ как бы такой же, за исключением выпуска листа общих данных (в худшем случае пол-часа работы) + спецификация, хотя тоже могут потребовать. Что в итоге получаем - те же деньги, что и за рабочую документацию.
Мне по роду моей прошлой работы пришлось рисовать ИД по сдаваемым объектам, два из них, так называемые мини-заводы. Да ни за какие деньги я не буду впредь "рисовать" монтажничью отсебачину - моё здоровье и нервы мне дороже ИМХО.
Лучше рабочку заново "слабать", меньше нервов и больше денег

.
но тут есть четырехжильный кабель и есть шины PE и N. Как быть посоветуйте.
А ни как, однозначно пятижильный кабель.
Можно ли как вариант - подключиться этим кабелем на вводе щитка помещения КПП откуда питается наружное освещение (до разделения PEN проводника на PE и N) ? На этот щиток приходит TN-C. Может есть другие варианты?
То что Вы предлагаете выполнить в принципе реально. Весь вопрос в мощности транса+ группа соединения обмоток, длине линий и в защитных аппаратах, что так же
важно при других схемах питания. Если есть вопросы выкладывайте полную однолинейку. Тады бум смотреть
В украинском ПУЭ п.6.3.15 написано что питание внешних осветительных сетей необходимо (как правило) выполнять с TN-C системой заземления
Roman3R, полность с Вами согласен, но только не с того шкафа, в котором выполнено разделенеие совмещенного проводника на
Pe и
N проводники, потому как в системе TN-C-S до разделения совмещённого проводника, четырехжильный кабель "выжать можно", а после никак.