Автор: alestepochkin
« : 22 Жовтень 2009, 09:37:32  »

Цитата: oipop
есть ГОСТ 21.608-84 п.2.5, в котором говориться о однолинейной схеме питающей сети, в которой присутствуют все те данные которые Вы отображаете в таблице.
+1. Аналогично. В однолинейных схемах указываю все данные кабельных линий.
Автор: oipop
« : 14 Жовтень 2009, 09:08:00  »

Я тоже не знаю такой таблицы и смысла в ней тоже не вижу, т.к. есть ГОСТ 21.608-84 п.2.5, в котором говориться о однолинейной схеме питающей сети, в которой присутствуют все те данные которые Вы отображаете в таблице. Возможно Вы дублируете данные: однолинейная схема питающей сети + таблица КЛ 0,4кВ?
Автор: sashkoMTM
« : 14 Жовтень 2009, 08:58:20  »

Цитата: Нкушник
только официальным документом  ПУЭ

Еще смотри здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,2041.0.html
Автор: Нкушник
« : 14 Жовтень 2009, 02:45:01  »

zem,
Необходимо пользоваться только официальным документом  ПУЭ
Автор: xbb
« : 13 Жовтень 2009, 21:38:43  »

Пропоную невеличку програму в Exel для розрахунку перерізів кабелів для прокладання в землі,як з алюмінієвими так і мідними жилами ....
Автор: zem
« : 19 Червень 2008, 15:58:44  »

Токи нагрузок даны для воздуха +25, для земли +15, и дана таблица поправочных коэфф. до +50. А чем объяснить, что токовые нагрузки для кабеля с изоляцией из сшитого ПЭ на воздухе выше, чем в земле? Поправочные коэф. для земли тоже меньше, чем для воздуха.
На бумажные обратил внимание, но там есть оговорка, что если пропитка содержит "ПЭ воск", то нагрузки брать по ПУЭ. Как узнать чем пропитана изоляция - непонятно.
Автор: mav
« : 18 Червень 2008, 21:56:35  »

У сшитого токи нагрузок выше за счет повышения рабочей температуры жилы до 90 град.С. А на бумажные кабели обратили внимание? Там токи меньше, чем в ПУЭ, и прилично!
Автор: zem
« : 18 Червень 2008, 18:39:16  »

Дилеры принесли каталог кабельной продукции (севкабель холдинг). Обратил внимание, что в таблицах допустимых токовых нагрузок для кабелей из сшитого полиэтилена величины больше чем в таблицах ПУЭ и на воздухе токовые нагрузки тоже выше, чем в земле. 
Вопрос: можно ли использовать данную информацию (все таки коммерческая, официальной нет) или лучше не рисковать?
Автор: mabp
« : 18 Червень 2008, 12:28:27  »

У нас в Кременчуге РЕСовци пока не требуют такую таблицу :).
Да с таблицей они даже пояснительную записку и читать не будут .
Автор: hi_tech
« : 17 Червень 2008, 09:01:25  »

acidfly, спасибо, да конечно кВт. Ток доп. - 255 А должон быть, менял кабель с 120 на 95 и забыл эту графу.
Автор: acidfly
« : 16 Червень 2008, 21:15:05  »

hi_tech только в это таблице надо поправить - мощность измеряется в кВт (Вт), а не в А. ;)
[off]Я только не пойму, откуда у Вас ток на АВВГ 4х95+1х35 - 295А[/off]   ???
Автор: Hnnn
« : 15 Червень 2008, 14:07:27  »

Приветствую!
где такую таблицу нарыли? в каком госте?
Автор: hi_tech
« : 14 Червень 2008, 16:33:25  »

xryn, прошу прощения.
Перезалил в 2004-м
Автор: xryn
« : 13 Червень 2008, 20:45:42  »

Я всегда в проекте НЭС прилагаю расчетную таблицу КЛ-0.4 (6 и т.д.) кВ.
Правда выглядит она немного по другому. Без нее проект не согласовывает РЭС.

Не могу посмотреть таблицу, Автокад пишет - "неправильный файл чертежа". Автокад у меня 2005, перезалейте есле можно.
Автор: hi_tech
« : 13 Червень 2008, 10:43:33  »

Я всегда в проекте НЭС прилагаю расчетную таблицу КЛ-0.4 (6 и т.д.) кВ.
Правда выглядит она немного по другому. Без нее проект не согласовывает РЭС.