Я когда проектировал освещение на СИП - поехал в районный отдел, переговорил с начальником и главным инженером - и мне четко сказали брать AsXSn 4x25

так по ПУЕ меньше і неможна 4х25 це мінімум для магістралі. Коли робиться проект було б непогано щоб міськсвітло перспиктиву забило в ТУ, а не на словах і переріз дали з урахуванням перспективи.
Для визначення перерізу пора***те втрату напруги на останньому світильнику та перевірте чи спрацює автомат в кінці лінії. Для зрівнювання моментів навантаження раджу порядок фаз робити А - В - С - С - В - А.