Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Березень 2013, 16:52:22  »

Slav4eg, ну ты и некрофил. Раскопать тему 2-летней давности....
Автор: Slav4eg
« : 27 Березень 2013, 19:39:29  »

Дело в том,что от кабельного киоска подключают только трехфазных потребителей... и то не всех,только тех у кого большая мощность. Вам не согласовали скорее всего из за того что вы хотите однофазный ввод (3*6) .В данном случае точка подключения может быть только ГРЩ (АРЩ). Точку подключения дает Ваша жилищно управляющая компания.Про сечение кабеля и использование PEN проводника (совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника) Вас тоже дезинформировали.В однофазных цепях его вообще не разрешается использовать,если только вы не подключены от ВЛ. В цепях трехфазного тока разрешается совмещать нулевой рабочий и нулевой защитный проводники (PEN) только если сечение жилы не меньше 10мм по меди и 16мм по алюминию. (10 и 16 включительно)
Автор: Бригадир
« : 16 Липень 2011, 17:07:34  »

січення
Извини, коллега, но очень режет слух.  :-[
На українській мові буде "перерізів".
Вот так и входит "суржик" в державну мову.
Автор: O.S.
« : 16 Липень 2011, 13:35:05  »

Такі роботи виконують на підземних кабельних лініях, повітряних, великої довжини де відповідно передаються великі потужності і відповідні січення провідників.

На звичайних міських КЛ-0,4 кВ (довжина яких найчастіше далеко не 20-30 м) пошкодження шукають приладами (імпульсними генераторами якщо точніше), котрі є в кожному МЕМ. Швидкість поширення електромагнітного імпульсу від цього генератора по КЛ дійсно мало залежить від перерізу кабеля, але все ж дещо залежить, це стає помітним при великих довжинах. Але ще раз скажу, зараз залишилось мало приладів, для яких постає ця проблема, так що дискусія неактуальна.
Автор: IgorS
« : 16 Липень 2011, 08:49:38  »

Так ось я чув від одного працівника міськелектромереж, що деякі застарілі прилади пошуку пошкоджень можуть працювати з кабелями, не меншими ніж 16 по алюмінію і 10 міді.
Ага ти їх послухай вони ще не такого наплетуть. Яка різниця на якому кабелі шукати пошкодження. Просто ніхто не стане замовляти лабораторію щоб шукати пошкодження на кабелі 20-30 м. Такі роботи виконують на підземних кабельних лініях, повітряних, великої довжини де відповідно передаються великі потужності і відповідні січення провідників.
Автор: O.S.
« : 15 Липень 2011, 16:33:14  »

З точки зору нормативів ви праві -- якщо РЕ- і N-провідник окремо, то можна брати менше зазначених перерізів.

Єдине застереження може бути ось яке: коли кабельна лінія пошкоджується, то енергетики шукають місце пошкодження по довжині кабельної лінії. Так ось я чув від одного працівника міськелектромереж, що деякі застарілі прилади пошуку пошкоджень можуть працювати з кабелями, не меншими ніж 16 по алюмінію і 10 міді. Але таких приладів мало, для сучасних приладів це не проблема. 
Автор: dedugan4i
« : 15 Липень 2011, 16:27:47  »

1. расчетного тока,
2. падения напряжения,
3. Условия срабатывания автомата на ток К.З.
:)
Похоже Вы подумали, что в этом я некомпетентен. Естественно я по всем параметрам проверил. там и 3х4 хватает. Поставил 3х6 на всякий пожарный запас  и заказчик не против.
Вопрос ведь о минимальном сечении, которое мне пытается доказать Обленерго - а это именно 10мм2 по меди.
Автор: Сугор
« : 15 Липень 2011, 15:55:23  »

dedugan4i, блин. Сечение кабеля выбирается исходя из:
1. расчетного тока,
2. падения напряжения,
3. Условия срабатывания автомата на ток К.З.
Сечение жилы РЕ дополнительно проверяется по п. 1.7.138 ПУЕ.
Если РЕ проводник получается больше фазного то либо фазный проводник увеличить до сечения РЕ, либо РЕ проводник проложить отдельно, но при этом появляются дополнительные требования к РЕ проводнику.
Автор: dedugan4i
« : 15 Липень 2011, 15:39:51  »

Ну в общем плане порядок таков: если сечение РЕ жилы по расчетам проходит 6мм2 то  и кабель можно забить 3х6мм2 - правильно?
Автор: Сугор
« : 15 Липень 2011, 15:23:17  »

1. Я прав.
2. Ссылаюсь на п. 1.7.145 и п. 1.7.138 ПУЕ

Все правильно?

П.С. пункты не явные, потому и не сильно убедительные. Но если нигде не сказано что нельзя - значит можно?
dedugan4i, несовсем. Сечение РЕ проводника необходимо расчитывать:
1. на срабатывание автомата на ток К.З.
2. по формуле в п. 1.7.138 ПУЕ
Автор: dedugan4i
« : 15 Липень 2011, 15:20:04  »

Спасибо за ответы. Подытожу на основании ваших ответов.

1. Я прав.
2. Ссылаюсь на п. 1.7.145 и п. 1.7.138 ПУЕ

Все правильно?

П.С. пункты не явные, потому и не сильно убедительные. Но если нигде не сказано что нельзя - значит можно?
Автор: Roman3R
« : 15 Липень 2011, 14:24:44  »

согласно новых ПУЕ минимальное сечение - алюминий 16мм2, медь - 10мм2
Читаючи ПУЕ , працівники РЕМів та інших структур Обленрго майже ніколи не вдумуються в зміст цих норм . Прикладом цього може бути що в ТУ часто вказують виконати повторне заземлення 4 Ом .
Автор: Сугор
« : 15 Липень 2011, 14:13:39  »

dedugan4i, при выдаче замечаний необходимо ссылаться на документ с указанием конкретного пункта.
1.7.138. Сечение РЕ-проводника должно также быть не меньше минимального значения, определяемого по формуле:

Автор: dedugan4i
« : 15 Липень 2011, 13:58:04  »

Разговора с главным инженером у меня не было, но на проекте он написал "до щита учета согласно новых ПУЕ минимальное сечение - алюминий 16мм2, медь - 10мм2" - это цитата.
Автор: Roman3R
« : 15 Липень 2011, 13:52:55  »

не согласовало проект на киоск с вводным кабелем 3х6мм2
Як вони це обгрунтували ?