« : 28 Листопад 2011, 14:24:37 »Роз'єднувач ставлять на опорі безпосередньо перед КТП
Неграмотно выполнено ответление от 128 опоры, согласно типовика 3.407.1-143 нужно на расстоянии 8-10 метров от створа магистрали ставить анкер с разъединителемСогласен что неправильно и необходимо анкерную опору ещё, но зачем там разъединитель? Единственный аргумент - граница балансовой принадлежности, но в каких нормах это указано?
не менее высоты опоры, табл. 2.5.36 ПУЭЭто видел, но в таблице также указано - в стесненных условиях, между крайними проводами 2,5м. Наличие забора, который нах-ся чуть ниже проектируемой ВЛ можно считать стесненными условиями?
Это как везти гл. инженера РЭСа туда?Я вважаю що так, тому що можуть бути "нюанси" на місцевості
не могут сразу провести экспертизу проекта, а это не экспертиза, это согласование проекта и только
потом накатают писмицо в орган который выдал лицензиюили же наоборот - самим написать письмо в вышестоящую организацию, мол что это за "эксперты" там сидят, что не могут сразу провести экспертизу проекта
денежку так просят или хотят проектирование под себя подгрести.вы как в воду смотрите
Относим проект на согласование, энергоснабжающая организация выдает замечания по проекту, мы их устраняем, возвращаем проект на повторное согласование, а они выдумывают совсем новые замечания.А не проще самим поговорить с проверяющим чему бумагами перебрасываться?
кол-во согласований проекта