Автор: sbal
« : 24 Березень 2011, 22:40:37  »

Вай сколько интересного пропустил  :D
Roman,  запоминаем типа диаграмки:  ПИ - ППКП - СПЗ (ПИ -пож.извещатель)
Точка отсчета - ППКП.
Автор: zema
« : 24 Березень 2011, 21:52:19  »

Виктор, чтобы мы без вас делали!!! beer
Автор: Виктор
« : 24 Березень 2011, 21:51:24  »

И мне помогли разобраться
Гуртом і батька бьють :D
Автор: Roman
« : 24 Березень 2011, 21:49:17  »

Виктор, zema, спасибо. И мне помогли разобраться.
Автор: Виктор
« : 24 Березень 2011, 21:48:31  »

zema, разобрались :thumbsup:
Автор: zema
« : 24 Березень 2011, 21:45:13  »

Виктор, виноват был некорректен, не для всех СПЗ :(
Автор: Виктор
« : 24 Березень 2011, 21:42:14  »

zema, и где здесь говорится о контроле каждой точки помещения двумя извещателями для всех СПЗ?
Spoiler (click to show/hide)
Автор: zema
« : 24 Березень 2011, 21:32:42  »

ДБН В.2.5-13-98* п1.6.2
Автор: Виктор
« : 24 Березень 2011, 21:17:39  »

Согласно всем извесного ДБНа:
Установки АУПС должны формировать импульс на управление  СПЗ при срабатывании не менее двух
автоматических  пожарных  извещателей,  устанавливаемых  в  одном контролируемом помещении, при этом  каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.
А можно конкретно пункт ДБН?
Если при сработке извещателей в каком-то конкретном помещении формируеся сигнал на управление СПЗ - есть аналог адресной системы
Если в луче только это помещение.
Автор: Виктор
« : 24 Березень 2011, 21:10:20  »

Roman, мое понимание:
- п. 1.10 говорит об управлении;
- если надо управлять СПЗ и системами, не входящими в СПЗ, то ими надо управлять по отдельности, т.е. нельзя, например, одним контактом реле подать команду на включение дымоудаления и перевод лифта в режим "Пожар" - это надо выполнять самостоятельными контактами и самостоятельными кабельными линиями, т.е. сигнал (команда) должен быть адресным, относящимся только к конкретному устройству (лифту, клапану и т.д.). Для этой цели и служат модули релейных линий (МРЛ, УКР и т.п.), которые фактически размножают сигнал, полученный от ППКП, по направлениям (адресам).

На мой взгляд, такое требование введено для повышения надежности (вероятности) отключения (включения) указанных систем. Причем это требование распространяется как на адресные, так и на неадресные АСПС.
Автор: zema
« : 24 Березень 2011, 21:10:04  »

Согласно всем извесного ДБНа:
Установки АУПС должны формировать импульс на управление  СПЗ при срабатывании не менее двух
автоматических  пожарных  извещателей,  устанавливаемых  в  одном контролируемом помещении, при этом  каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.
Если при сработке извещателей в каком-то конкретном помещении формируеся сигнал на управление СПЗ - есть аналог адресной системы
Автор: Roman
« : 24 Березень 2011, 20:02:14  »

Вопрос по прежнему для меня актуален. Кто-то еще может поделиться своим пониманием этого пункта?
Автор: Oleg_S
« : 12 Червень 2008, 17:33:30  »

Речь идет не только об отключении вентиляции. но и управлении системами дымоудаления и оповещения, а там по нормальному снять сигнал о сработке именно двух рядом расположенных датчиков в неадресной системе практически невозможно, либо в каждый шлейф по 1 датчику и по 1 выходному реле на каждый датчик, но это уже маразм.
Слова "за схемою роботи та своїми параметрами повинна забезпечувати формування адресованого сигналу" как по мне, то подразумевается именно адресная система, ведь не говорится какого сигнала, на управление СПЗ или сигнал от пожарного извещателя, который должен запустить СПЗ. И похоже все идет к тому, что дальше все будет строится именно на адресных системах, что в принципе правильно!
Автор: owl
« : 12 Травень 2008, 17:31:35  »

PS. иногда можно взять сурогатный сигнал АУПС например с выхода сирены, но это уже лукавство и экономия бюджета
Автор: owl
« : 12 Травень 2008, 17:23:14  »

речь идет о формировании управляющего сигнала на отключение/включение системы не входящей в состав СПЗ как то:
- отключение вентиляции,
- опуск лифта на 1 этаж с открыванием дверей и последующей блокировой,
- отключение технологического оборудования,
-и тд