Автор: nikaraguasasham
« : 06 Квітень 2011, 18:48:08  »

(С) с форума:
"Случайно нашел небезинтерестный пункт ДБН В.2.5-20-2001:
6.26 Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до за¬борных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м."

я понимаю ,что там в уличных металл. ШРП никаких устройств приточной вентиляции нет,но ведь и взрывоопасной концентрации тоже нет,
а зону в 3м встречал во многих проектах МЗ ГРП(ШРП).
Согласен-технологам виднее, да и молниеприемник ниже
Автор: Сугор
« : 06 Квітень 2011, 18:21:53  »

а почему не 5м?
технологам виднее
Автор: nikaraguasasham
« : 06 Квітень 2011, 18:09:24  »

касающеся зон защиты
R=3м
а почему не 5м?
Автор: Sergik
« : 04 Квітень 2011, 13:25:45  »

спасибо ща гляну, думаю дальше справлюсь, спасибо всем за помощь. beer
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2011, 13:23:40  »

Sergik, пересохранил оба файла
Автор: Sergik
« : 04 Квітень 2011, 13:19:33  »

Сугор, пересохраните, пожалуйста, чертёж в 2000-2007, не могу открыть. :-[
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2011, 12:26:19  »

сами трубы заземлять нужно?
конечно.
А вот непосредственно само задание (точнее только его часть, касающеся зон защиты)
Автор: Yurik
« : 04 Квітень 2011, 12:25:54  »

зони визначають електрики разом з технологами.
зону защиты выбирает проектировщик-электрик, основываясь на ДСТУ, для выбора зоны защиты необходимо получить от смежников какой газ будет на выходе. Т.е. все равно всё упираетесь в задание от смежников.
ещё такое вот если молниеприёмник будет хомутами прикреплён к трубам, сами трубы заземлять нужно?
Я бы прикрепил к трубе молниеприемник хомутами и в нескольких местах сделал сварку, тогда можно не делать отдельные спуски, а использовать саму трубу. Если так не получается, то лучше трубу заземлить.
Автор: Sergik
« : 04 Квітень 2011, 12:19:15  »

располжение зон выдают технологи. Требуй от них задание. В старом РД это было прописано (насчет зон над трубами), в ДСТУ не помню
зони визначають електрики разом з технологами.
Зачем два? если ты присоединяеш стержневой молниеприемник к сетке, то достаточно одного.
согласен,не подумал
ещё такое вот если молниеприёмник будет хомутами прикреплён к трубам, сами трубы заземлять нужно?
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2011, 12:14:42  »

То есть на "кончик" трубы приварить сталь диаметром 16мм
Врядли получится приварить. Лучше, я думаю хомутами. А еще лучше выдать задание конструкторам, в котором указать место расположение молниеприемника и его высоту.
потом от неё два опуска к молниеприёмной сетке.
Зачем два? если ты присоединяеш стержневой молниеприемник к сетке, то достаточно одного.
А вот с взрывоопасной концентрацией эксперты не согласны, хотя доказывал уже им 5 раз что нет там взрывоопасных смесей.
располжение зон выдают технологи. Требуй от них задание. В старом РД это было прописано (насчет зон над трубами), в ДСТУ не помню
В файле пример молниезащиты котельной (правда не крышной) с зонами защиты. Взрывоопасные зоны были выданы технологами.
Автор: Sergik
« : 04 Квітень 2011, 12:06:02  »

труба крепится к стенке хомутами...
То есть на "кончик" трубы приварить сталь диаметром 16мм, потом от неё два опуска к молниеприёмной сетке.
А вот с взрывоопасной концентрацией эксперты не согласны, хотя доказывал уже им 5 раз что нет там взрывоопасных смесей.
Автор: Roman3R
« : 04 Квітень 2011, 11:53:53  »

толщина стали не проходит-0,1см
К чему крепится труба ?
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2011, 11:53:30  »

Sergik, Защищать необходимо только взрывоопасные зоны. Их расположение, класс и габариты выдают технологи. Дымовые трубы и "продувки безопасности" не являются источниками газовых смесей с врывоопасной концентрацией и их защищать необязательно. Дымовая труба защищается только от разрушения при попадании в нее монии. Если же Вы хотите использовать конструкцию дымовой трубы (как самую высокую конструкцию) для защиты взрывоопасных зон - то это совсем другое дело. Сама по себе труба с толщиной стенки 1мм стоять не будет, ее обязательно будет удерживать какаято металлическая конструкция. Для защиты можно использовать эту конструкцию или при помощи хомутов к трубе присоединить стальную проволоку соответствующего диаметра
Автор: Sergik
« : 04 Квітень 2011, 11:51:07  »

толщина стали не проходит-0,1см, для того чтобы использовать трубу ввиде молниеприёмника
Я думаю может использовать типовые проекты, там высота молниеприёмника до 4,5м, за Hx возьму высоту дымовых труб...
Автор: Yurik
« : 04 Квітень 2011, 11:48:01  »

Sergik, а почему нельзя дымовую трубу использовать? Если точно нельзя, то только ставить молниеприемник рядом с дымовой трубой, так чтобы молниеприемник был выше трубы. Ну и соответственно просчитывать защиту стержня газовых труб.