Автор: Spacedreamer
« : 27 Січень 2011, 14:37:34  »

Вроде сделал. На быструю руку, поэтому все слегка сумбурно. Но кому надо - разбереться.
Теория здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1457
и здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=126

Сам расчет в Mathcad в приложенном файле
Автор: Spacedreamer
« : 26 Січень 2011, 10:52:54  »

sashka,  Да, спасибо! Почитал, много интересного. Думаю, поможет!
В общем сделаю расчет - выложу здесь! Скорее всего расчет будет в Mathcad.
Автор: sashka
« : 26 Січень 2011, 10:34:38  »

Автор: Spacedreamer
« : 26 Січень 2011, 10:30:40  »

O.S.,  На минутку опоздал  :thumbsup: ПУЭ про то же говорит.
Автор: O.S.
« : 26 Січень 2011, 10:09:11  »

10.3.2 СІП 0,38 кВ повинні бути додатково перевірені на:

(...)

-- термічну стійкість струмам КЗ

(ГІД 34.20.178:2005)
Автор: Spacedreamer
« : 26 Січень 2011, 10:08:17  »

Кстати, вот вычитал относительно провода СИП, гл. 2.4 -
"2.4.12. ...Вибраний переріз СІП додатково перевіряється за тривало допустимим струмом навантаження з урахуванням сонячної радіації району будівництва ліниії та на термічну стійкість до дії струмів короткого замикання.  По моему вопрос по поводу необходимости расчета можно закрывать  :)
Возвращаемся к началу темы: "Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?"
Автор: Spacedreamer
« : 26 Січень 2011, 10:02:02  »

sashka,  Ну какая разница, что он имел ввиду. Указание сделать расчет на термическую стойкость при КЗ. В расчетах термической стойкости фигурирует величина трехфазного тока КЗ.
Автор: Spacedreamer
« : 26 Січень 2011, 10:00:36  »

Прочитал разделы2.2-2.4. Мда, загвоздочка. Получается, если я сделаю расчет, то как бы проявлю свою безграмотность в знаниях ПУЭ. А если не сделаю, то опять может начаться тягомотина. А монтаж никак сделать не можем, т.к. именно в этом вся беда - нет согласования. Как же быть? Может все таки проще сделать расчет?
Автор: sashka
« : 26 Січень 2011, 09:51:09  »

Можливо експерт мав на увазі струм однофазного короткого замикання?
Автор: sashkoMTM
« : 26 Січень 2011, 09:14:52  »

А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД?

На струмопроводи поширюється глава 2.2 ПУЕ.

На ПЛ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами поширюється глава 2.4 ПУЕ.
Автор: sashkoMTM
« : 26 Січень 2011, 09:05:01  »

дайте відповідь експерту, що СІП - це провід, а не кабель, і ще
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .
Автор: sashkoMTM
« : 26 Січень 2011, 09:03:47  »

Определения в ПУЭ я не нашел
ПУЕ п.2.4.2

разве эксперт не может обязать ... по какому либо условию?
нехай надасть посилання на вимоги норм. документу.
Автор: Spacedreamer
« : 26 Січень 2011, 08:53:31  »

sashkomtm,  Нет никакой ссылки на документ, просто написано "Проверить кабель на термическую стойкость в условиях КЗ".

Roman3R,  ПУЭ я читал. Сказано, проверяются ТОКОПРОВОДЫ. А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД? Как обосновать, что СИП - это не ТОКОПРОВОД? Определения в ПУЭ я не нашел.
К тому же, разве эксперт не может обязать проверить кабель по какому либо условию?
Автор: Roman3R
« : 26 Січень 2011, 08:34:20  »

обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .
Автор: sashkoMTM
« : 26 Січень 2011, 07:43:21  »

обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25
По-перше, СИП 4х25 - це не кабель, а ізольований провід.
По-друге, що значить "обязали"?  Посилання на норм. документ є? Тоді і думати будемо, як його (провід) перевірити і чи потрібно взагалі перевіряти.