Автор: Сугор
« : 21 Березень 2011, 10:33:04  »

А в чому доцільнысть ?
В больштх ТЦ (от 20тыс м2) Щиты освещения могут находится на большом удалении друг от друга. И кам мне расказывал один электрик - включение освещения в торговом зале может занимать по времени около часа.
Є лише великий недолік , навіть при короткочасному пропадані напруги пускачі відпадають  , все світло "вирубається " .
Чтобы этого не происходило, необходимо разделять ргуппы на разные секции шин.
Автор: uksusXIII
« : 20 Березень 2011, 11:47:06  »

А в чому доцільнысть ? Є лише великий недолік , навіть при короткочасному пропадані напруги пускачі відпадають  , все світло "вирубається "
Контакты,даже на автоматах, выгорают  при сравнительно небольшом количестве произведенных коммутаций(специально разбирали,чтобы определить причину!)...Это обусловлено большими индуктивными токами в момент отключения светильника.
А насчет кратковременного пропадания напряжения вы абсолютно правы. Еще немаловажно,что разгорится, при пропадании напряжения и повторном включении, металлогалогеновая лампа только спустя несколько минут. Поэтому вопросу освещения безопасности на таких объектах мы уделяем особое внимание. В оправдание хочу заметить,что на промышленных объектах с наличием собственных ТП,кратковременное пропадание напряжения-ситуация крайне редкая...чаще это происходит при АПВ на линиях 10-35 кВ во время грозы и т.п..
Автор: Roman3R
« : 20 Березень 2011, 11:20:09  »

Очень целесообразно (лично я настоятельно рекомендую из практического опыта) включать светильники с металлогалогеновыми лампами только через пускатель
А в чому доцільнысть ? Є лише великий недолік , навіть при короткочасному пропадані напруги пускачі відпадають  , все світло "вирубається " .
Автор: uksusXIII
« : 19 Березень 2011, 22:30:19  »

Показанные выше фото это управление освещением склада готовой продукции... В помещениях ТРЦ применяем более эстетичные шкафы со сдвоенными кнопками "пуск-стоп" и светодиодной подсветкой Моеллер... Выглядит намного круче.
Автор: uksusXIII
« : 19 Березень 2011, 22:08:20  »

управление  освещением  торговых  залов  должно  быть  доступно  только  для  обслуживающего  персонала
Подтверждаю целесообразность вышесказанного! Мы делали несколько торговых и ТРЦ ... все управление освещением (больших залов) было на автоматах. Простыми клавишными выключателями включали освещение уборных комнат и всяких маленьких вспомогательных помещений. По поводу применения пускателей с кнопками для управления освещением... Очень целесообразно (лично я настоятельно рекомендую из практического опыта) включать светильники с металлогалогеновыми лампами только через пускатель. Для интереса можете посмотреть в темноте момент коммутации такого светильника-тогда все станет понятно.
Вот пример на фото шкафа  освещения (ЩО) на пускателях...
А вот Шкаф управления освещением (ШУО) к нему...
Автор: erika24
« : 19 Березень 2011, 20:08:36  »

как то попадались чертежи концепции :-[ магазинов для малозабезпечених АТБ, там предусматриваются управление автоматами со щитов освещения :-[, а с таймерным суточным реле и фотодатчиком работает освещение рекламы, наружного и аварийного освещения :thumbsup:, с возможностью ручного включения beer
Автор: ЕЛЕКТРО
« : 19 Березень 2011, 11:11:40  »

В ОСНОВНОМ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, ДЕЛАЮТ ЧЕРЕЗ  РЕЛЕ ВРЕМЕНИ КОТОРОЕ УПРАВЛЯЕТ ПУСКАТЕЛЯМИ КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ ОСВЕЩЕНИЕ  ,НАПРИМЕР 25%,25%,50% ОСВЕЩЕННОСТИ .ТАКЖЕ МОЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ВЫ ПРЕДЛАГАЛИ.
 
Автор: Сугор
« : 09 Грудень 2010, 12:34:48  »

автоматы ведь предназначены неё для коммутации нагрузки, а её защиты.
Автоматы какраз предназначены и для комутации и для защиты. Согласно старого ПУЕ (новое еще не все освоил) допускается до 6 комутаций в 1час на автомат. А выключатель нагрузки по стоимости не на много дешевле автомата.
Что же касается экономии то при ручном управлении этим никто реально заниматься не будет. При минимальной автоматизации групы освещения можно разбить по сценариям, установить несколько пускателей (по количеству сценариев) и управлять ими от датчиков освещенности или централизовано кнопкой
Автор: Дмитрий2022
« : 05 Грудень 2010, 18:23:05  »

управление  освещением  торговых  залов  должно  быть  доступно  только  для  обслуживающего  персонала ПУЭ...., мало  того    групп  должно  быть  много  ( особенно  если  дневные  светильники  некомпенсированные ) это  даст  равномерную  загрузку  фаз, громоздить выключатели  -глупо  , ВН -тоже  глупо , правильно  уже  было  сказано автомат ненамного  дороже  стоит но  обеспечивает защиту  по  тепловой  и КЗ
Вывод - ЩО с  автоматами  ! ,а  если в  помещении где  возможно  не  только  персонал  то  с замком
Автор: Youdjeen
« : 05 Грудень 2010, 16:34:44  »

Ну допустим распределительный щит идёт не только на освещение, а и на других потребителей в одном месте, а другой, непосредственно для управления (вместо стандартных выключателей) ближе туда, где это необходимее или удобнее (к тому-же не думаю что доступ любого персонала к включению освещения так-же должно быть доступно к отключению питания других питающих линий). Да и вообще, зачем тогда его вообще выпускают (ВН)?
Автор: tuilri
« : 05 Грудень 2010, 15:37:58  »

Так в автомате есть та же самая дугогасящая камера что и у выключателя нагрузки. Смысл ставить автомат а потом еще выключатель нагрузки
Автор: Youdjeen
« : 05 Грудень 2010, 14:57:17  »

 Я в таких случаях делаю управление не автоматами, а выключателями нагрузки, автоматы ведь предназначены неё для коммутации нагрузки, а её защиты.
Автор: Roman3R
« : 03 Грудень 2010, 21:43:52  »

Есть ли прямой запрет на включение освещения автоматами?
Запрета нет .
используй трехфазный контактор
Это не рационально , необходимо предусматривать включение освещения по зонам и с учетом естественного освещения , электроэнергия стоит денег , необходимо думать об экономии .
принято решение управлять освещением напрямую автоматами
Поддерживаю .
Автор: Ghostp
« : 03 Грудень 2010, 18:59:52  »

Это я и сам понимаю, можно ли его не использовать?
Автор: tuilri
« : 03 Грудень 2010, 18:30:53  »

Ghostp,  используй трехфазный контактор