А в чому доцільнысть ? Є лише великий недолік , навіть при короткочасному пропадані напруги пускачі відпадають , все світло "вирубається "
Контакты,даже на автоматах, выгорают при сравнительно небольшом количестве произведенных коммутаций(специально разбирали,чтобы определить причину!)...Это обусловлено большими индуктивными токами в момент отключения светильника.
А насчет кратковременного пропадания напряжения вы абсолютно правы. Еще немаловажно,что разгорится, при пропадании напряжения и повторном включении, металлогалогеновая лампа только спустя несколько минут. Поэтому вопросу освещения безопасности на таких объектах мы уделяем особое внимание. В оправдание хочу заметить,что на промышленных объектах с наличием собственных ТП,кратковременное пропадание напряжения-ситуация крайне редкая...чаще это происходит при АПВ на линиях 10-35 кВ во время грозы и т.п..