« : 29 Листопад 2010, 17:35:09 »подкоректировал под конкретный транс тесар 1000. вот что получилось
PrepsuPatha - Сетка гораздо лучше стены с точки зрения вентиляции трансов - что для сухарей очень актуальноВсе зависит от организации вентиляции, одновременности работы и загрузки трансформаторов.
PrepsuPatha, зачем 1500?Это по строительным нормам. Когда-то доводилось сталкиваться. Пути эвакуации, коридоры и пр.
а где про люк написано?ГКД 341.004.001-94 п. 8.21 - не получается приложить текст
2. можно ли одну из дверей выхода из ру10/04 сделать 700
1. можно ли размещать ру 10 и ру 04 в одном помещенииДа см.п.п. 4.2.71 ПУЭ-2009 (укр.)
3. обезательно ли ставить сетчастое ограждение между трансамиэто если трансы с открытыми токоведущими частями на высоте до 2,3м (т.е. ст.защиты IP00) тогда делаем ограждение (с ячейкой 25х25) по ПУЭ ПУЭ п.п.4.2.26, п.п.4.2.78, п.п.4.1.34, а так незачем.
можно ли одну из дверей выхода из ру10/04 сделать 700см.п.п.ПУЭ 4.1.33, п.п.4.2.85, 4.2.88