Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Листопад 2010, 14:17:45  »

Бригадир,  а чего оно штрафанет? После каждого трансформатора стоит ограничитель мощности. Больше чем 600 кВт по каждой линии не пройдет. Насколько я знаю все зависит от лимитов электроэнергии(кВт*ч) которые заказчик заказывает(составляет договор) в облэнерго на определенный период времени(например на год). Вот за превышение лимита заказчик будет платить.
Облэнерго ведь дает 600кВт по второй категории. Никто ж не запрещает использовать две ВЛ-10кВ одновременно. Так я понимаю.
А теперь представляем ситуацию, при которой у тебя одна питающая линия 10 кВ нагибается....
И что ты имеешь? один транс выключается и у тебя половина потребителей сидят без электричества
Автор: tuilri
« : 05 Листопад 2010, 22:20:25  »

у Вас потребитель с мощностью выше  150 кВа (кВт), тобиш ему будут выставлять и предельные величины потребления электрической мощности (в часы максимума энергосистемы). Которые, в свою очередь, рассчитываются исходя из установленных предельных величин потребления электрической энергии с учетом проведенных замеров в режимные сутки.
Вполне логично. Я об этом как-то не подумал. Надо будет мощности заказать побольше в техусловиях.
Автор: inspektorpo
« : 05 Листопад 2010, 19:42:46  »

все зависит от лимитов электроэнергии(кВт*ч)
у Вас потребитель с мощностью выше  150 кВа (кВт), тобиш ему будут выставлять и предельные величины потребления электрической мощности (в часы максимума энергосистемы). Которые, в свою очередь, рассчитываются исходя из установленных предельных величин потребления электрической энергии с учетом проведенных замеров в режимные сутки. Ото ж бо может и
Облэнерго штрафанет за превышение договорной мощности
Автор: tuilri
« : 05 Листопад 2010, 14:43:23  »

Бригадир,  а чего оно штрафанет? После каждого трансформатора стоит ограничитель мощности. Больше чем 600 кВт по каждой линии не пройдет. Насколько я знаю все зависит от лимитов электроэнергии(кВт*ч) которые заказчик заказывает(составляет договор) в облэнерго на определенный период времени(например на год). Вот за превышение лимита заказчик будет платить.
Облэнерго ведь дает 600кВт по второй категории. Никто ж не запрещает использовать две ВЛ-10кВ одновременно. Так я понимаю.
Автор: Бригадир
« : 05 Листопад 2010, 14:40:43  »

Если установить 2 трансформатора на 630 и взять в облэнерго техусловия 2 категории на 600 кВт могут ли эти два трасформатора работать одновременно и давать 1200кВт если техусловия на 600?
И Облэнерго штрафанет за превышение договорной мощности.
Автор: sashkoMTM
« : 05 Листопад 2010, 14:28:05  »

в РУ-10кВ завести два питания и через рубильник переключать линии 10кВ
Який це такий може бути рубильник для 10кВ?
Автор: tuilri
« : 05 Листопад 2010, 13:44:41  »

Всем спасибо за помощь :thumbsup:
Автор: tuilri
« : 05 Листопад 2010, 13:38:52  »

Кроме того, ты будешь ограничен вводным автоматом своего ГРЩ.
Подстанция принадлежит заказчику.
Мне главное чтоб была возможность работы одновременно двух трансформаторов 630 по техусловиям второй категории на 600.   А в аварийном режиме есть возможность работы на 600кВт. Больше мощности в аварийном режиме не требуется.
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Листопад 2010, 13:11:57  »

А тогда еще вопрос. Если установить 2 трансформатора на 630 и взять в облэнерго техусловия 2 категории на 600 кВт могут ли эти два трасформатора работать одновременно и давать 1200кВт если техусловия на 600?
Нет. Дело не в ТУ.
Для того, чтобы у тебя один транс в п/а режиме выдавал 140% номинала, он должен в норальном быть загружен не больше чем на 70%.
Кроме того, ты будешь ограничен вводным автоматом своего ГРЩ.
Автор: tuilri
« : 05 Листопад 2010, 10:06:08  »

А тогда еще вопрос. Если установить 2 трансформатора на 630 и взять в облэнерго техусловия 2 категории на 600 кВт могут ли эти два трасформатора работать одновременно и давать 1200кВт если техусловия на 600?
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Листопад 2010, 10:03:25  »

Согласен.
Как крайний случай и выход из ситуации - пройдет и так (от одной ЛЕП или даже от одного транса). Есть проекты когда вторую категорию выполняли за счет дизеля.
И при этом есть у нас нормы, а есть реальная практика. Кто даст гарантию в том, что ремонт ЛЕП уложится в сутки.
У нас в стране - ой не факт. (Если конечно ЛЕП не в Межигорье или Конча-Заспе :))
Автор: Electrician
« : 05 Листопад 2010, 09:58:07  »

А что говорит Заратустра? ПУЭ, в смысле.
"1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора."
Но все это, насколько я понимаю, должно быть согласовано с местными сетями
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Листопад 2010, 09:54:01  »

Если ТП транзитное, то однозначно да.
А если тупиковое, то тем более да, причем в обоих случаях трансы должны быть включены в разные цепочки по 10 кВ.
Иначе по 0,4 кВ у вас будет 2 категория, а по 10 кВ нет. ;)
Автор: tuilri
« : 05 Листопад 2010, 09:50:34  »

Получается для 2 категории нужно обязательно чтоб было 2 трансформатора и две линии 10кВ?
Автор: Андрюха РЗА
« : 05 Листопад 2010, 09:38:34  »

если я правильно понимаю схему, то это не будет вторая категория, так как по 10 кВ это будет одна цепочка.
для второй категории нужно завести еще 2 кабеля из другой цепочки и поставить второй транс.