Автор: 3oloS
« : 29 Травень 2009, 11:22:23  »

andery, ДБН-23 очень даже не против:
2.19   Место установки устройства АВР на напряжении 0,4 кВ (централизованно на водах в сооружение или децентрализованно у электроприемников 1 категории надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от взаимного расположения, условий эксплуатации и способа прокладки линий литания к отдаленным электроприемникам.
Автор: devchonka
« : 29 Травень 2009, 10:46:25  »

Упс, вылетело из головы, что именно на крыше ТЕХ. помещения стоят вент. дымоудаления... :) Там и поставь - в тех. помещении
Автор: devchonka
« : 29 Травень 2009, 10:45:04  »

по Рос. нормам ба варианта равноценны, выбирай по показателям экономичности, единственная проблема - АВР на крыше, он удовлетворяет IP65? Если 54, то надо козырек... Дальше - контакторы не работают на морозе, нужен подогрев... И т.д. Это "теоретически", но тебе это надо? Убери уже АВР в техэтаж, если он есть...
Автор: andery
« : 29 Травень 2009, 10:24:28  »

Такой вопрос:
На крыше в техническом помещении жилого 16-ти этажного здания находятся 2 вентилятора дымоудаления и 2 вентилятор подпора воздуха при пожаре.
Как правильнне сделать: тянуть от АВРа с электрощитовой 4 отдельных линии или поставить АВРчик на крыше, протянуть к нему 2 линии питания, а от него уже развести.
Я склоняюсь к 2му варианту т.к. он менне затратный, но при этом не менее надежный, но возможно есть какие-то требования которые я не знаю.
Зараннее благодарен.
Автор: Сергей479088
« : 27 Квітень 2008, 13:50:13  »

Как вариант попробуй  поискать  щиты управления вентиляцией  заводского исполнения и привяжи  на проект ссылкой на его производителя У на в надзоре такое проходит. А по факту эти щиты закупают монтажники вентсистем в свое уразумение!.
Автор: Electro2
« : 22 Квітень 2008, 15:01:44  »

Electric, схемы подключений моего шкафа пожарных насосов (подходит практически под любые требования) выложил в файловый архив в раздел разное. Для правильной кодировки шкафа скачай каталог моей конторы ООО"НЭКС" в файловом архиве в разделе каталоги.
Здесь также схемы подключения нашего нового шкафа дымоудаления для жилых зданий. Он микропроцессорный. Работает по безадресной системе.
Если есть какие вопросы - пиши, отвечу.
Автор: 3oloS
« : 22 Квітень 2008, 11:27:31  »

Цитата: Electric
Какими нормами нужно руководствоваться при проектировании дымоудаления?
По поводу норм,- разбросано по кусочкам во всех основных. Посмотри
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення раздел 4. начиная с п.4.18
ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд.
ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.
Автор: 3oloS
« : 22 Квітень 2008, 11:00:28  »

Не, не мой. Я ж писал что с автоматикой дело имею косвенно, подвожу питание. Но наши автоматчики этой разработкой пользуются
Автор: Electric
« : 22 Квітень 2008, 10:55:11  »

Спасибо ZoloS9479 :thumbsup:, я думаю это именно то,что нужно. Только вот разберусь с этим немного, сделаю что-то свое, если получится, и выложу на форум. Может кто-то еще скинет какие-то ссылочки.
Кстати, ZoloS9479, это Ваш проект? Знаю, что Раут-автоматик довольно известная фирмулина?
Автор: 3oloS
« : 22 Квітень 2008, 10:17:53  »

Electric, качни вот это http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=57
Я с автоматикой дело тож имею косвенно, подключаю только силу и между прочим с помощью ящиков Я5000, а автоматчики уже через них завязывают свои щиты управления. Но по поводу того что это должен уметь делать каждый уважающий себя проектировщик эт начальник твой погорячился, автоматику просто так с кандачка не поборешь ;)
Автор: Electrician
« : 22 Квітень 2008, 09:50:56  »

Ну ящики Я5000 действительно прошлый век  :), но тем не менее широко применяются и сейчас (возможно с другим названием). Не на микропроцессорах же будут делать эту автоматику. Тот же железный ящик, с теми же пускателями и автоматами (разве что производители поменялись). Если кому-то не нравятся Я5000, можно ведь дать "нетиповый" шкаф (по типовой схеме).
Ещё для этих целей выпускаются "щиты этажные автоматики противопожарной защиты ЯЭАПЗ", у меня каталог фирмы "Технотон" под рукой, у них они называются ЩЭАПЗ, в каталоге есть схемы этих ящиков, но это конечно только элементы этой системы. Каталог бумажный, поэтому приложить пока нечего, на их сайте схем нет. Но можно попытаться поискать по названию в и-нете
Автор: Electric
« : 22 Квітень 2008, 09:01:41  »

Нет, я имею ввиду управление дымоудалением. Видел проект, где управление велось с помощью ящиков Я5000, но говорят, что так давно уже никто не делает и это прошлый век. Вот перешел на новую работу, так кроме освещения и электроснабжения нужно делать еще и управление вентиляторами дымоудаления и пож. насосами. Как сказал начальник, это должен уметь делать каждый уважающий себя проектировщик. Вот такая ситуация. :(
Автор: andery
« : 22 Квітень 2008, 08:20:01  »

Мне вентиляционщики давли нагрузки на вентиляторы дымоудаления, я к ним подводил просто питание (по 1-ой категории), а автоматику уже другие разрабатывали. Проекта не видел.
Автор: Сугор
« : 22 Квітень 2008, 00:23:02  »

Electric, Возможно ты имел в виду автоматику? Для пожаротушения необходимо другой ВУЗ закончить
Автор: Виктор
« : 21 Квітень 2008, 22:55:27  »

Цитата: Electric
Какими нормами нужно руководствоваться при проектировании дымоудаления
Сугор прав,здесь же электрики, а не вентиляторщики. Так что вопрос не по адресу.