Автор: Бригадир
« : 06 Вересень 2010, 09:29:18 »Цитата: vadrus
Им требуется температура 20-22 и соответственно - кондиционеры.Знаю. 102 и 107 м2 помещения ниже уровня земли и централизованная система микроклимата. Надеюсь на это.
Им требуется температура 20-22 и соответственно - кондиционеры.Знаю. 102 и 107 м2 помещения ниже уровня земли и централизованная система микроклимата. Надеюсь на это.
Кто делал, если не секрет?Судя по штампу ООО "Специнжэлектро", где то два года назад мне его кто то дал, а сам я в нём не разбирался, соответственно, насчет трансформаторов ничего сказать не могу.
НЕТ секций шин ВН. Вы, видимо, не знакомы с RM-6Я уже отмечал, что
В импортном ВВ оборудовании не силенно тем не менее в данном "типовом" судя по схеме ВН СШ вроде как имеется.
А их как сусликов аж две.Признаю, ступил
Т.е.шинопровод НН располагается выше секции шин ВН, так?НЕТ секций шин ВН. Вы, видимо, не знакомы с RM-6.
В импортном ВВ оборудовании не силенВсе остальное тонкости проектирования и взаимоотношений с заказчиком.
входной двери не вижуА их как сусликов аж две.
И как он очевиден?Я это понял исходя из планировки (входной двери не вижу).
Трансы без кожухов и имеют открытые ВВ контакты.Понятно, а с закрытыми ВВ контактами сухих трансов не бывает (аналог ТМЗ)?
Канал только под ВВ ячейкой для ВВ кабелей. В фундаменте только трубы для тех же кабелей.Я предложил устройство канала как вариант, не хотите, я не настаиваю, хотя у скрытой прокладки кабелей в канале гораздо больше преимуществ по сравнению с трубной (охлаждение, эксплуатация).
Шинопроводы для 0,4 кВ на высоте выше 2 м.Бригадир, я не понял ответа.
очевиден доступ в ВЦТП не квалифицированного персоналаИ как он очевиден?
зачем вообще огараживать трансформаторыТрансы без кожухов и имеют открытые ВВ контакты.
Канал под фундаментом трансформатора - не хорошоКанал только под ВВ ячейкой для ВВ кабелей. В фундаменте только трубы для тех же кабелей.
почему бы не организовать один канал между тр-ми и РУ-0,4кВ.
Что за шинопровод на 1000А связывает панели НН и ячейки ВН?Шинопроводы для 0,4 кВ на высоте выше 2 м.
На разрезе В-В не понятные оси.Спасибо.
А можно проект на мыло как типовой?Не типовой, да и "сыро" пока.
Я лично вижу только план растановки оборудования.Вот и хотелось бы услышать замечания.