Автор: Бригадир
« : 13 Серпень 2010, 12:34:19  »

Цитата: ирa
замена  оборудования в ГРЩ (шкафы остаются старыми)
Ты что сам будешь делать перемонтаж шкафов?Андрюха РЗА, прав. Выбрасывать вместе с железом.
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Серпень 2010, 12:19:48  »

трансы не меняешь?
тогда просто - берешь каталог любого завода, изготавливающего панели ЩО-90 (или их аналоги) и подбираешь себе схему, а дальше смотришь чтоб габариты ячеек влезли в габариты помещения
Автор: ирa
« : 13 Серпень 2010, 11:47:36  »

добрый день, хочу вернуться к моей проблеме. заказчик проснулся, необходимо реконструировать ТП-10/0,4 2Х1000.
Реконструкция низкой стороны, замена  оборудования в ГРЩ (шкафы остаются старыми) с установкой АВР с автоматикой, раньше стоял АВР с рубильником. строительная часть не меняется. жду Вашего мнения. спасибо.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Червень 2010, 09:15:05  »

Если трансы менять не надо, а только РУ-0,4 кВ, то твоя задача сильно упрощается :)
Автор: ирa
« : 02 Червень 2010, 08:36:04  »

техзадания пока нет. жду информацию от заказчика.
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Червень 2010, 16:46:58  »

Вышлите техзадание - расскажу как сделать.
А лучше выложите его тут. Будет больше мнений ;)
Автор: Olden-electro
« : 01 Червень 2010, 14:33:27  »

Вышлите техзадание - расскажу как сделать.
Автор: ирa
« : 01 Червень 2010, 14:31:26  »

vadrus, ТП10/0,4; 2х630, реконструкция низкой стороны, замена ГРЩ с установкой АВР с автоматикой, раньше стоял АВР с рубильником. строительная часть не меняется.
Автор: ирa
« : 01 Червень 2010, 14:28:45  »

aleks, спасибо за инф. но я имела в виду раздел ЭС
Автор: vadrus
« : 17 Травень 2010, 20:45:08  »

нужно определить, по какому типовому построено ТП. С этим может помочь ....энерго, если у них нет чертежей - то выходить на место и определяться самому. Потом находим соответствующий типовой и перерисовываем с учётом требований ТУ.
Автор: aleks
« : 17 Травень 2010, 15:26:28  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=424
здесь типовой, может поможет....
Автор: anatoliy_XXX
« : 15 Травень 2010, 20:53:31  »

В мене схожий проект.  До технічних умов  я з міських мереж отримав технічне завдання на проектування - де розписано : які комірки, номера ,якого типу на які слід поміняти на стороні 0,4 та 6 кв ,  який ОПН ставити, який шинопровід на 0,4 від ТМ, та яку марку кабеля 6кВ до ТМ .
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Травень 2010, 09:27:20  »

А может еще и переделка строительной части в существующих габаритах  ;)
Автор: vadrus
« : 13 Травень 2010, 20:31:48  »

Для начала нужно знать, что за ТП? (10/0,4?) В чем заключается реконструкция?(Замена трансформатора, установка дополнительных ячеек? А может полная замена оборудования в существующей строительной части?)
Автор: Андрійка
« : 13 Травень 2010, 13:41:50  »

Цитата: ирa
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ. НИКОГДА НЕ ПРОЕКТИРОВАЛА ТП, А ТУТ ПРЕДЛОЖИЛИ. Я МНОГО ЛЕТ ДЕЛАЮ ПРОЕКТЫ ПО ВНУТРЯНКИ И ДАВНО ХОТЕЛОСЬ ПОПРОБОВАТЬ НАРУЖКУ ДЕЛАТЬ. БЫЛА БЫ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА, ЕСЛИ БЫ КТО-НИБУДЬ ПОМОГ НАЙТИ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ТП ДЛЯ ПРИМЕРА. НОРМАТИВЫ Я НАЧАЛА ИЗУЧАТЬ. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.

http://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=8310
http://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=8281
http://tipovoy-proekt.ru/