Автор: elecvit
« : 21 Квітень 2010, 20:03:26 »Если катушка пускателя расчитана на линейное напряжение(380 В), то можно на пускатель и от автомата вести 4 жилы (три фазы и РE).
Вы сами подумайте что написали про пятиполюсные автоматы и т.д. Абсолютное непонимание электротехники с намерением засунуть ее в какие-то щаблоны
Количество проводов зависит от напряжения на катушке пускателя и от системы заземления и никак от защитного аппарата
к пускателю от щитка мы тянем 5 жил (3фазы, N. РЕ), то к двигателю (например вентилятора) тянем три фазы и РЕ.
Да при условии что катушка пускателя на 220В, 50Гц
Погоджуюсь з усім вищесказаним. Навіть коли пропаде одна з фаз, то оскільки нейтралі немає, утворений струм несиметрії потече через дві фази, що залишаться в роботі. Таким чином, струм в кожній з двох вцілілих фаз зросте. Як наслідок--теплові реле на це зреагують і відключать всі інші фази.
Саме з описаної причини, теплові реле достатньо ставити лише в будь-яких двох фазах, а не в усіх трьох фазах.
Але слід пам"ятати, що хоч для самого двигуна N-провідник не потрібен, він може бути потрібен для ящика керування двигуном, бо більшість котушок (наприклад того ж контактора) розраховані на напругу 220 В, тобто повинні вмикатись між L та N. Тому до ящика керування тягнеться все ж 5-провідна мережа, а вже від ящика керування до самого двигуна--частіше за все 4-провідна (хоча можна протягнути й 5-провідну, 5-та жила тоді буде просто резервною).