Автор: Dmitrik
« : 14 Грудень 2012, 12:25:26  »

Может у кого-то есть схема суммирующего ПЗР? Очень интересно как это реализовать.
Автор: dio
« : 20 Квітень 2010, 22:06:26  »

у нас (Харьков) в ТУ сразу прописывают что ПЗР установить после учета на потребителе
Автор: Project
« : 13 Квітень 2010, 09:07:45  »

Да, действительно производитель ПЗРов может изготовит "суммирующий" ПЗР для ввода 2-х кабелей, в таком случае ПЗР ставим в щитовой заказчика :)
Автор: Project
« : 01 Квітень 2010, 14:38:37  »

ок, буду узнавать :thumbsup:
Автор: boss
« : 01 Квітень 2010, 14:29:38  »

Сначала надо узнать у производителя сможет (захочет) ли он сделать такое, при положительном ответе - обговорить с ними в какой форме давать ему задание. В проекте отписать в пояснительной записке или общих данных (если из чертежей не понятно).....лучше будет конечно просто в спецификации указать тип этого ящика и все (тип пускай изготовитель даст)
Автор: Project
« : 01 Квітень 2010, 14:07:20  »

Цитата: boss
Дать задание изготовиетлю ПЗР пускай изготовит такое. Ведь там ничего сложного нет - один контроллер контролирует два ввода на суммарную мощность
Да похоже это то что нужно, как выглядит это задание и как в проекте отписаться что есть такая вот суммирующая функция 2-х ПРЗ?
Автор: boss
« : 01 Квітень 2010, 13:37:17  »

Цитата: boss
Може есть ПЗР с двумя вводами?
О таком пока не слышал :)

Дать задание изготовиетлю ПЗР пускай изготовит такое. Ведь там ничего сложного нет - один контроллер контролирует два ввода на суммарную мощность
Автор: Project
« : 01 Квітень 2010, 10:11:55  »

Цитата: boss
Може есть ПЗР с двумя вводами?
О таком пока не слышал :)
Автор: boss
« : 01 Квітень 2010, 10:01:50  »

Може есть ПЗР с двумя вводами?
Автор: Project
« : 01 Квітень 2010, 10:01:17  »

Цитата: PrepsuPatha
установить ограничитель мощности трансформаторного включения или еще один ПЗР, который подключить на сумму токов взаимнорезервирующих вводов.
Может поставить 2 ПЗР у потребителя в щитовой и "завязать из на сумму токов"? (не хотелось бы ставить еще и третий ПЗР). Если можно покажите подобную схемку "сумматора"
Автор: PrepsuPatha
« : 01 Квітень 2010, 09:54:15  »

Цитата: Project
Имея разрешенную по ТУ мощность 180 кВт я выбираю два одинаковых ПЗР по аварийному режиму (на 180 кВт)
Да, а непосредственно в щитовой котельной установить ограничитель мощности трансформаторного включения или еще один ПЗР, который подключить на сумму токов взаимнорезервирующих вводов.
Автор: Project
« : 01 Квітень 2010, 09:53:56  »

работа одновременно от двух вводов, после ВРУ типа "восьмерка" идет две секции шин
Автор: boss
« : 01 Квітень 2010, 09:49:07  »

Одновременно от двух вводов? А в ВРУ эти вводы на разные секции заводяться или на одну? Нужто знать точно ли происходит работа одновременно от двух вводов. Обычно на входе ВРУ АВР ставят.....как в вашем случае я не в курсе
Автор: Project
« : 01 Квітень 2010, 09:42:07  »

нет, питание идет от двух вводов одновременно  ;). Внутрянку я не проектирую, но знаю что ВРУ будет на 2 работающих ввода
Автор: boss
« : 01 Квітень 2010, 09:36:59  »

Разве потребитель будет питаться одновременно от двух вводов? Питание идет только от одного ввода через АВР.