« : 01 Лютий 2010, 11:18:07  »

tuilri,  А вот что по поводу расстояний в "СО" НАПИСАНО: "Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон." :D
Автор: TURIST13
« : 01 Лютий 2010, 11:02:10  »

tuilri,  посмотри на виде "Б" токоотвод идет по трубе а не по стене рядом с дверью. ;)
Автор: tuilri
« : 01 Лютий 2010, 11:00:04  »

на виде А покажи растояние от токоотвода до дверей. По нашему ДСТУ оно должно быть не менее 3м. В вашем СО оно тоже где-то указано
Автор: TURIST13
« : 01 Лютий 2010, 10:54:49  »

tuilri,  нет это трубы как я понял из объяснений, аварийного сброса.
Автор: TURIST13
« : 01 Лютий 2010, 10:53:38  »

NeON2K, Зона одна "Б". только я проверил на уровне труб и на уровне крыши.
Автор: tuilri
« : 01 Лютий 2010, 10:52:52  »

TURIST13, если они будут выводить газ или пыль взрывоопасной концентрации то лучше защитить
Автор: TURIST13
« : 01 Лютий 2010, 10:52:24  »

Aleksander,  Я бы тоже с удовольствием сделал так.

Контур замкнуть нельзя т.к.  там где его нет большая насыщенность коммуникаций ((((
Автор: NeON2K
« : 01 Лютий 2010, 10:51:35  »

Цитата: Aleksander
Розовая линия должна идти от самой верхней точки молниеприемника, а не из середины.
Если я не ошибаюсь, о чем идет речь, то это разные зоны Зона А 99,5% и Зона Б 95%
Автор: TURIST13
« : 01 Лютий 2010, 10:50:52  »

tuilri, Да много споров по этим трубам у нас было))). Все правильно говорите.  В проекте решили написать их как трубы вентиляции.
 Еще кроме всего прочего заказчик их на 2м выше положенного сделал.
Автор: Aleksander
« : 01 Лютий 2010, 10:50:17  »

Что значит "козырьки из металического листа"?
При категории молниезащиты III я бы замкнул внешний контур заземления и выполнил спуски от металической кровли, установив только 2 молниеотвода в местах, где установлены пожарные лесницы (красне линии - это они?). Сейчас только заметил еще какую-то оранжевую палку слева, наверное ее тоже надо защищать.

Александр.
Автор: tuilri
« : 01 Лютий 2010, 10:45:48  »

Что за трубы на виде А ? Если газовыводные и дыхательные то в зону защиты должен войти 3 м расстояние от них
Автор: TURIST13
« : 01 Лютий 2010, 10:22:47  »

Aleksander,  Спасибо за замечания.
1. Сетку нельзя, т.к. существующий кантур здания не замкнутый , а спуски от сетки нужно делать со всех сторон здания и через определенное расстояние.
2. категория молниезащиты III
3. Крыша - мягкая кровля, козырьки из металического листа.
4. А зона молние защиты должна идти именно от туда от куда она идет. см. " СО" п.3.3.2.3.  для примера.
Автор: Aleksander
« : 01 Лютий 2010, 10:07:52  »

Здравствуйте.

По данному чертежу невозможно проверить правильность установки молниеотводов. Укажите категорию молниезащиты согласно РД 34.21.122-87. Также уточните из чего сделана крыша. Возможно будет достаточно задать строителям заложить в кровле молниеприемную сетку и выполнить спуски от нее к контуру заземления. Расстояния между токоотводами можно посмотреть в табл. 3.3 СО 153-34.21.122-2003.

P.S. Если розовым цветом показана зона молниезащиты, то показана она неверно. Розовая линия должна идти от самой верхней точки молниеприемника, а не из середины.

С уважением, Александр.
Автор: TURIST13
« : 21 Січень 2010, 09:50:51  »

Это контур заземления здания )
Автор: Roman3R
« : 21 Січень 2010, 09:44:14  »

Зачем так много вертикальных заземлителей ?