Автор: Roman
« : 07 Листопад 2007, 11:19:11 »
Давайте. Хочу отметить, что я практически не занимаюсь проектированием жилых зданий (но скоро буду активно осваивать). Мой хлеб – пром. строительство. Так вот, по сути. Указания о том, на какой ток должны быть рассчитаны розетки, устанавливаемые в жилых помещениях, содержаться в трех документах. Два из них уже упоминалось.
Первый документ - ДБН В.2.2-15-2005 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ», второй документ - ДБН В.2.5-23-2003 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения». Третий документ – это ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок». Глава 2. Электроустановки жилых общественных, административных и бытовых зданий.
Ниже еще раз выдержки из указанных документов.
Док.1 п.5.40: «В помещениях квартир и общежитии должны применяться штепсельные розетки с контактами заземления на 10/16 А, 250 В по ГОСТ 7396.1 и согласно требованиям раздела 5 ДБН В.2.5-23-2003»
Док.2 п.5.58 ....У житлових кімнатах квартир і гуртожитків необхідно установлювати не менше ніж одну штепсельну розетку на струм до 10А на кожні повні і неповні 6 м2 площі кімнати....
Док.3 п.2.6.8. В домах оборудованных трехпроводной сетью (см. пункт 2.6.5 – попутно замечу, что ссылка должна указывать на п.2.5.5) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10А с защитным контактом.
Как вы заметили в док.2 и док.3 заложени абсолютно противоположные требования. В каком-то из них опечатка. Вопрос – в каком?
Лично мне больше нравятся требования док.1 и док.3, тем более, что во всех проектах, которые я смотрел по жилым объектам заложены розетки на 16А. Кстати и в проекте, который выложен на рассмотрение в теме «Обмен проектами и мнения о них».
Короче, выбор за Вами.
Извините за несколько сумбурное изложение.