Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Жовтень 2009, 16:17:31  »

Сколько мы проектировали встроенные и ТП и РП и ФП - в экспертизе задавали вопросы только по шумам и вибрациям. Причем удовлетворялись нашим заданием акустикам, которые и принимали решение по устройству "плавающего пола" для защиты от вибрации и обклейке стен и потолка ТП шумостопом.
Но в любом случае - все свои решения они передавали архитекторам и те уже разрабатывали устройство стен/потолка/пола. По излучению - вопросов не было. Думаю из-за того, что арматура зданий создает достаточный экран для защиты. Но у нас этого никто не проверял. если кто-то считал - поделитесь информацией. буду благодарен
Автор: DLINN
« : 27 Жовтень 2009, 12:38:46  »

могу предоставить сертификат СЭС на сухие трансформаторы итальянского производства , производитель SEA SpA, серия TTR
Автор: aleks
« : 21 Жовтень 2009, 23:44:36  »

Electrician, спасибо за консультацию... :thumbsup:
Автор: Electrician
« : 21 Жовтень 2009, 11:08:10  »

Цитата: aleks
как определить "Октавні рівні звукової потужності джерела"?
Это работа ОВОСовцев - я им выдал паспортный уровень шума от тр-ра и размеры трансформаторной камеры, а они уже считали и в своем разделе проекта выдавали
Автор: aleks
« : 20 Жовтень 2009, 21:11:56  »

Electrician, не подскажешь, как определить "Октавні рівні звукової потужності джерела"?. откуда эти данные взять для проета?
Автор: Дядя
« : 16 Жовтень 2009, 16:36:06  »

Тоді проетуємо, а експертиза покаже :-[
Автор: Roman3R
« : 16 Жовтень 2009, 16:31:10  »

Цитата: Дядя
можливо є якісь норми що забороняють таке розміщення і про які я незнаю
Я таких норм не зустрічав .
Автор: Дядя
« : 16 Жовтень 2009, 16:25:46  »

Так про це я знаю, якщо вони відділені  вогнетривкою стінкою то незабороняється. Запроектувати звичайно можна але чи не виникнуть проблеми з погодженнями? можливо є якісь норми що забороняють таке розміщення і про які я незнаю.
Автор: Roman3R
« : 16 Жовтень 2009, 15:15:47  »

Цитата: Дядя
То що виходить можна?
ПУЕ . 4.2.70. ЗРУ и ПС могут быть как расположенными в отдельно стоящих 
зданиях, так и встроенными и пристроенными.
Автор: Дядя
« : 16 Жовтень 2009, 14:58:33  »

Розробляю стадію П студ містечка по навантаженнях виходить треба ставити підстанцію 2х1000кВА. ГАП помудрував і випросив у замовника окремостоячу господарську споруду в якій мають поміститись: ТП, РУ10, Ру0,4, Дизельнаа також  :'(приміщення для сміття, господарські комори.Дуже мене непокоять ті приміщення для накопичення сміття, але ніде не можу знайти документальної заборони на ті речі. То що виходить можна? =-0
Автор: dimitrioglo
« : 15 Жовтень 2009, 15:05:55  »

Electrician
Спасибо большое..! на душе легче стало, есть от чего "плясать", если что то еще под руку подвернется - присылай.
Автор: dimitrioglo
« : 15 Жовтень 2009, 13:15:37  »

NeON2K
спасибо за информацию, но методов расчета я так и не нашел... хотя ПДУ мне пригодяться
Автор: Electrician
« : 15 Жовтень 2009, 10:17:10  »

Ответы и соображения  :D - на первой странице, приложенного документа, цитата из пояснительной записки, относительно такой же ТП (по результатам замечаний СЭС), на последующих листах - расчеты шума из раздела ОВОС, на которые ссылаются в тексте (там правда маленько в тексте расчетов, смешали два объекта разных, для которых расчеты делались - использовали козу)
Автор: oipop
« : 14 Жовтень 2009, 17:58:10  »

Мне так думается что на стадии П (или Р) ничего считать не нужно. Для этого просто попросить у производителя трансформатора "сертификат" от СЭС. Если такого сертификата у производителя нет, значит нужно искать другого производителя. :)
Автор: NeON2K
« : 14 Жовтень 2009, 16:56:08  »

Нормирование шума производится по  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» в зависимости от вида трудовой деятельности по предельному спектру уровней звукового давления, дБ, или эквивалентному уровню звукового давления, дБА (таблица К.6).
На главной понизительной подстанции основным источником шума является трансформатор. Рассчитать уровень звукового давления, создаваемого  трансформатором, и сравнить с допустимым значением по ГОСТ 12.2.024-76 ССБТ «Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля» (подраздел К.7 приложения К и таблица К.14).
   Вибрация нормируется по  Санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» величиной виброскорости (м/с), виброускорения (м/с2) и их логарифмическими уровнями  (дБ) в зависимости от вида вибрации и  частоты (Гц) (таблица К.7).
Электромагнитные поле промышленной частоты (открытые распределительные устройства, воздушные линии и т.д.), допустимые величины по  СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» (подраздел К.3 приложения К, таблица К.8 ) и при необходимости выбрать средства коллективной и индивидуальной  защиты. Средства индивидуальной защиты от воздействия электрического поля приведены в подраздел К.4 приложения К
   Выполнить расчет величины электрической напряженности для воздушной линии на границе охранной зоны (ГОСТ 12.1.051-76 ССБТ «Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне ЛЭП  напряжением свыше 1000 В»- таблица К.10) и сравнить с допустимой величиной (таблица К.9).