« : 02 Липень 2018, 14:33:23 »Ув. модераторы!
Я получил исчерпывающие ответы по данному вопросу, прошу тему закрыть.

Я получил исчерпывающие ответы по данному вопросу, прошу тему закрыть.



И судя по марке кабеля AXLJ-TT 7/12kV он будет использоваться в сетях 6кВ а не 10кВ.нет, там десятка, а почему конкретно AXLJ-TT - я поставлял им уже такой кабель, только на другой объект, где очень похожие условия прокладки (вода, болото, и т.д.), и где до сих пор работает нормально только одна ветка, догадайся какая
ЗЫ: в общем сочувствуюда нормально, нужно было успеть принять решение в первое полугодие.... вот почему я и "пустил волны".
"Цікавлять потужності від 6000 до 8000 кВт/год."?
Задавать "продажнику" вопросы по выбору сечения кабеля - это "сильный" ход.Андрюха РЗА, по моему вопрос звучал несколько по другому
Просимо Вас надати нам комерційну пропозицію на кабелі AXLJ-TT 7/12kV січенням 1х300мм2; 1х400мм2; 1х500мм2 для прокладання в грунті.
заказчик, который решил сэкономить на проектных работах и закупить кабель самне вижу как здесь можно сэкономить. Проект все равно нужно будет делать и согласовывать. Возможно, заказчик просто просчитывает варианты, уверен, что такие запросы были разосланы и в другие конторы. И вот здесь мне не понятно зачем считать токи, я так понимаю, что, возможно у заказчика уже все посчитано. Единственно нужно было уточнить у заказчику сечение экрана или дать предложение (цены) по всей номенклатуре. И судя по марке кабеля AXLJ-TT 7/12kV он будет использоваться в сетях 6кВ а не 10кВ.
Firetuf, вроде подходит, но я не большой спец по 10кВ, сечение я прикинуть еще могу, а дальше... там есть куча нюансов, впрочем как и везде
I=8000кВт/(1,73 х 10кВ х 0,96)=481А