Автор: Andrey59
« : 06 Травень 2010, 14:29:09  »

Клапаны просто бываю одноходовые и двухходовые. Первые подано напряжение (проще как сказали выше прям от автомата) они открыты, нет напряжение сами закрываются, таким образом чтобы был открытым все время под напряжением. Двухходовые имеют две катушки (первые одну) Подано напряжение на одну она и переводит клапан в соответствующее положение. Для обратного хода надо подать напряжение на другую катушку. После срабатывания катушки электромагнита ее надо отключить желательно по концевому выключателю соответствующего положения, можно конечно и кнопочный пост с самовозвратными кнопками поставить и ими вкл/откл. После снятия напряжения клапан останется в том положении какое перед этим занял.
Автор: boss
« : 06 Травень 2010, 13:34:39  »

AndyPo, врезаеш в водопроводную трубу на входе в здание нормально закрытый электромагнитный клапан на 230VAC и подаеш на него питание от вводного щитка дачи.
Приехал на дачу - включил общее питание дачи - напряжение подалось на клапан - клапан открылся
Уежаешь с дачи - отключил питание - напряжение снялось с клапана - клапан закрылся

Что то типа такого  ::)
Автор: AndyPo
« : 06 Травень 2010, 12:52:27  »

Andrey59,  добрый день. Помогите решить проблемму. На даче есть подземный водопровод, к которому планирую подключиться. хочу сделать так, чтобы вода в моем отводе была только тогд, когда я на даче, т.е. фактически приехал подал напряжение на эл.мех.клапан в месте подключения - вода пошла. уехал, обесточил и отключил подачу в дом. теоретически я представляю как это сделать, но практически.... моя идея может утопична? помогите разобраться
Автор: Sergey U.
« : 16 Березень 2010, 17:44:45  »

Цитата: Женя123
Может кто знает как на задвижке организовать аварию ?
см. схему в ответе 8
Автор: Andrey59
« : 16 Березень 2010, 09:47:41  »

Женя123, черкану немного по стилистике (логику жизнь проверит  ;). Пускатели в силе и контактах КМ1,2 в катушке К1,2. Лампочки (HL) вообще не обозначены и возможно имеет смысл их совместить их с кнопками т.е. кнопка с подсветкой. Как-то надо определится с названиями сигналов в линию по-моему одни соответствуют откл. состоянию реле, а другие вкл. Так лампочка Задвижка заклинена вкл. НО контактом под таким же названием на сторону уходит сигнал с НЗ контактом. И конечник и кнопка S1, может лучше тогда кнопку SB обозвать. И почему Вы решили что К9 это Авария питания, она ею будет если добавить блок-контакт QF2 и QF1. Я бы наверное на ввод ставил выключатель защиты двигателя, а не разъеденитель с предохранителями - большая вероятность что он долго будет на 2 фазах работать пока движок не гикнется.
Автор: Женя123
« : 16 Березень 2010, 08:54:56  »

Нкушник выложи в jpg формате а то у меня нехочет открывать

Может кто знает как на задвижке организовать аварию ?
Тоесть если в процессе открытия или закрытия её заклинило и об этом оповестило оператора, я подумывал об временном реле  :) ну может у кого нибудь есть свои соображения ?
Автор: Нкушник
« : 16 Березень 2010, 07:50:08  »

А я предлагаю свою схему управления пожарным насосом и задвижкой
на нагнетании
Хотелось бы знать отклики даже отрицательные
Все вытерплю
Автор: Sergey U.
« : 15 Березень 2010, 18:29:25  »

По моему схема работоспособна.
Вот мой вариант
Автор: Женя123
« : 15 Березень 2010, 11:17:43  »

Может здесь помогут, вот доработал схему электрозадвижки на электропривод МЕОФ-250, скажите какие не дочёты в схемке ? Можно ли её начать соберать ?

Вот подробная схемка : http://imglink.ru/pictures/15-03-10/5b05ae77a79aa55928dec3ab8dfb77cf.jpg
Автор: FilipchikZF
« : 03 Липень 2009, 01:34:30  »

Помогите! Нужен грамотный проект автоматического управления насосами пожарного водопровода и элзадвижки на обводной водомерного узла. Какие шкафы применить?. Спасибо FilipchikZF@ya.ru
Автор: Osenniy
« : 14 Березень 2009, 13:36:07  »

Спасибо blak за проект, в любом случае он мне в будущем пригодится. А в проект решил заложить ЩУПН, он как раз  подходит по заложенным в него функциям.
Автор: blak
« : 14 Березень 2009, 09:27:50  »

Смотри "Автоматизация пожарной задвижки" в файловом архиве.
Автор: blak
« : 13 Березень 2009, 20:16:56  »

Есть типовые схемы, но без вентиляторов подпора воздуха, если интересно могу выложить. Можна посмотреть щиты ЩАДУ и ЩУПН в каталоге "НЭКС", в файловом архиве.
Автор: Bas
« : 10 Березень 2009, 11:44:23  »

Как электриков, наша задача дать питание на задвижку на ЩМУ, который подобрать по мощности задвижки и цепи управления от кнопок ручного пуска которые размещены возле шкафа пож. кранов. Шкаф пож. автоматики и и управление дымоудалением и подпора воздуха - это уже проект пож. автоматики и сигнализации (во первых нужна пож. лицензия, во вторых нужно смотреть еще много моментов по автоматики), типовики есть в разделе АПС