Автор: Сугор
« : 26 Січень 2016, 16:21:53  »

Ранее я написал- как получается на практике. Ориентируемся на 4 Ом, т.к. сталь в земле подвергается коррозии, электро-химическим разрушениям, со временем (лет через 5) вместо 100 мм кв (по нормам) в земле останется 50 мм кв, а сопротивление контура будет зашкаливать
если честно, то какая-то странная логика. откуда инфа? полоса 40х4мм - это 160мм2, уголок 50х50х5 примерно 500мм2, если речь идет о электродах, то 100мм2 это д12мм. Если увеличить диаметр электродов, то сопротивление изменится незначительно. Также есть требование периодически раскапывать часть контура осматривать состояние и выборочно менять электроды. И еще агрессивность грунта напрямую зависит от удельного сопротивления грунта чем меньше сопротивление тем выше агрессивность
Автор: ss
« : 26 Січень 2016, 16:03:45  »

По ДСТУ для ІІІ РБЗ – заземлювач, який складається мінімум з двох вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню  між ними не менше ніж 3 м;
По IEC 62305-3-2006 - везде упоминается граничное сопротивление контура до 10 Ом.
Ранее я написал- как получается на практике. Ориентируемся на 4 Ом, т.к. сталь в земле подвергается коррозии, электро-химическим разрушениям, со временем (лет через 5) вместо 100 мм кв (по нормам) в земле останется 50 мм кв, а сопротивление контура будет зашкаливать
Автор: Roman3R
« : 26 Січень 2016, 15:35:37  »

Если сопротивление получилось выше 4 Ом, стоит забить дополнительно несколько вертикальных заземлителей
На якій підставі 4 Ом ? Це не підстанція  а
Здание 16 этажей
 
Здание - III категория по молниезащите.
Автор: ss
« : 26 Січень 2016, 15:07:47  »

Как мне кажется, никакими формулами Вы не угадаете, какое сопротивление будет у Вас по факту. Много факторов (не буду даже перечислять). Поэтому предлагаю пользоваться самым надежным способом: после монтажа контура приглашаете лабораторию на замеры сопротивления контура заземления. Мы в суглинок, смешанный грунт закладываем полосу 40х4 мм, вертикальные заземлители из круга стального д 20 мм. Сопротивление получается 1,2-1,8 Ом.
 Если сопротивление получилось выше 4 Ом, стоит забить дополнительно несколько вертикальных заземлителей. Если это не помогло, значит, что то вы делаете не так.   
Автор: grossel
« : 19 Січень 2016, 11:20:28  »

Мне нужен расчет, формуля для расчета контура молниезащиты, сопротивление вертикальных и горизонтального электродов (заземлителей)

Смотри в архиве Заземляющие устройства электроустановок.Справочник.КАрякин Р.Н.2006г.djvu, раздел 3
Автор: Sergik
« : 19 Січень 2016, 10:21:07  »

ДСТУ EN 62305-3:2012 «Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей. (EN 62305-3:2011, IDT) Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard»  п.5.4.1
Автор: Сугор
« : 19 Січень 2016, 10:10:04  »

10 Ом, должно быть
Sergik, обоснуйте?
Автор: Sergik
« : 19 Січень 2016, 10:00:19  »

Если рассматривать сопротивление заземления молниезащиты не только по ДСТУ, то 10 Ом, должно быть
Автор: Сугор
« : 19 Січень 2016, 09:42:45  »

Виктор К, сопротивление для ЗУ молниезащиты не нормируется, нормируются геометрические размеры, смотри ДСТУ
Автор: swesla
« : 19 Січень 2016, 09:41:05  »

во вложении  шаблон расчета контура заземления, но это расчет наружного заземления, т.е. не только для молниезащиты. Но может вам поможет  ;)
Автор: p23asae
« : 19 Січень 2016, 09:35:35  »

ДСТУ пише що потрібно 1 верт.електрод - значить треба! А розрахунок ніколи не робив.
Автор: Виктор К
« : 19 Січень 2016, 09:02:55  »

Мне нужен расчет, формуля для расчета контура молниезащиты, сопротивление вертикальных и горизонтального электродов (заземлителей)
Автор: p23asae
« : 19 Січень 2016, 08:58:10  »

Для РБЗ-ІІІ. Біля кожного струмовідводу змонтувати 1 вертикальний заземлювач. Єдине потрібно уточнити чи не потрібно виконувати горизонтальні пояси по висоті будівлі.
Автор: Виктор К
« : 19 Січень 2016, 08:53:00  »

молниеприемная сетка с шагом 20м, три отдельно стоящие стержневые молниеприемники сталь d=16мм длиной 3м
Автор: p23asae
« : 19 Січень 2016, 08:48:22  »

Який блискавкоприймач?