Автор: boss
« : 13 Червень 2016, 20:36:10  »

А почему двухстенную низя?
Автор: Dmitrik
« : 13 Червень 2016, 17:52:11  »

Помогите, пожалуйста, разобраться:
1. Какой SDR применяется для внутриквартальных дорог, а какой для дорог с большой интенсивностью?
2. Согласно п.2.3.69 ПУЭ, пересекающиеся КЛ должны разделяться грунтом 0,5м или 0,15 при разделении плитами или трубами из бетона или другого равноценного по прочности материала. Получается двустенную пластиковую тубу применять нельзя, т.к. никто 0,5м выдерживать не будет и асбестовую тоже нельзя из-за токсичности. Какие трубы применяете Вы при пересечении кабелей?
Автор: Dmitrik
« : 05 Грудень 2015, 09:38:23  »

Увидел, спасибо. Этот документ действующий?
Автор: _vetka_
« : 30 Листопад 2015, 08:30:30  »

В документе на сайте Укрэнерго этого пункта нет
http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869

сторінка 147
Автор: Dmitrik
« : 24 Листопад 2015, 18:22:44  »

В документе на сайте Укрэнерго этого пункта нет
http://2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/en/archive/docview?typeId=172869
Автор: _vetka_
« : 24 Листопад 2015, 13:03:54  »

Цитата: Shturman от 21 Ноябрь 2015, 14:59:35
в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Запрещено где и каким документом?

Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика.
Quote (selected)
6.6.8. Обмеження із застосування технологій та устаткування кабельних ліній електропередавання
Під час нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення КЛ заборонено застосовувати:
-  усі типи  силових кабелів, що не задовольняють вимогам пожежної безпеки щодо концентрацій токсичних продуктів горіння в місцях прокладання;
- силові кабелі з паперово-масляною ізоляцією із заповненням натуральними органічними маслами в алюмінієвій оболонці;
азбестоцементні труби.
Автор: p23asae
« : 23 Листопад 2015, 16:39:28  »

Або двошарова гофрована, або поліетиленова
Автор: boss
« : 23 Листопад 2015, 13:43:08  »

Для труб ПЭ (SDR) муфты не нужны. Труби соединяются методом спайки/сварки.
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Листопад 2015, 13:30:15  »

Dmitrik на пересечениях с чем? Впрочем какая разница.
Сейчас в Киеве везде стараются закладывать пластиковые трубы. Что касается соединения, то для гофры точно есть муфты. По СДР не скажу - нужно искать. Пока нарыл вот эту инфу
http://upk.ua/produkcziya/truby-polietilenovye-dlya-vodosnabzheniya/
еще нашел инфу у меня на винте в справочниках, но откуда она  не вспомню  :-[
Spoiler (click to show/hide)

По гофре, если есть вопросы - то лучше их задать в разделе ДКС.
Автор: Dmitrik
« : 23 Листопад 2015, 11:59:53  »

Dmitrikf, Официально не запрещено, но в Киеве например и Автодор и Киевэнерго сильно не приветствуют асбоцементные трубы. Либо двуслойную гофру, либо полиэтиленовые СДР трубы.
что касается диаметров, то для 10 кВ сейчас берем для распред. цепей 160мм, для питающих на РП - 200мм. Для 0,4 кВ - 110 мм.
На пересечениях тоже пластиковые трубы разрешают?
Как соединяете трубы, если длинные участки под дорогой?
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Листопад 2015, 09:20:44  »

Dmitrikf, Официально не запрещено, но в Киеве например и Автодор и Киевэнерго сильно не приветствуют асбоцементные трубы. Либо двуслойную гофру, либо полиэтиленовые СДР трубы.
что касается диаметров, то для 10 кВ сейчас берем для распред. цепей 160мм, для питающих на РП - 200мм. Для 0,4 кВ - 110 мм.
Автор: Firetuf
« : 23 Листопад 2015, 09:07:48  »

в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
запрещено в Европе - еще не говорит о том, что запрещено и у нас. Может действительно есть что-то новое, о чем мы не знаем? Поделитесь.
пы-сы: не в токсичности проблема, а в канцерогенности. Это не одно и тоже.
Автор: uksusXIII
« : 23 Листопад 2015, 06:20:03  »

У меня в проекте сейчас забиты хризотилцементные трубы по техэтажу, для кабелей АВВГ нг-LS 5х185.
Автор: grossel
« : 21 Листопад 2015, 15:06:00  »

в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.
Запрещено где и каким документом?
Автор: Shturman
« : 21 Листопад 2015, 14:59:35  »

в настоящее время использовать а\ц трубу запрещено из-за её токсичности.