Автор: flatron
« : 08 Жовтень 2014, 21:10:50  »

Автору: a.l.e.x
Из практического опыта:
1.настоятельно рекомендую отключать кондиционер.... Потоки воздуха,собенно,когда автоматические шторки изменяют движение воздушного потока (установлены:потолочный, BV-501,например, или в углу помещения - ВV-201) -  это нечто...  ::) Персонал (клиент) - забыл.... Все и вся "стоят на ушах"... :)
2.Если не отключён - работает постоянно - условие постоянной окружающей температуры выдерживать,без резкого изменения...
3.Окна,фрамуги - закрыты.... Блокируйте...
4.в инструкциях,обычно есть рекомендации по установке
Автор: Sergik
« : 08 Жовтень 2014, 16:23:55  »

rga,
Он ставит не дом
Зачем утверждать если не знаете???
И вентиляция на эти датчики никак не влияет.
я такого и не говорил
Автор: rga
« : 08 Жовтень 2014, 16:11:57  »

Вот как раз ставит дом полностью (окна, двери)
Окна, двери - это и есть периметр. И вентиляция на эти датчики никак не влияет.
Автор: Sergik
« : 08 Жовтень 2014, 16:03:20  »

rga,
Он ставит не дом, а скорее всего периметр или отдельные помещения
Вот как раз ставит дом полностью (окна, двери), вентиляция, кондиционирование - управление через IPhone, iPad каждым помещением отдельно, экономит или нет - вот это уже не знаю.
Автор: rga
« : 08 Жовтень 2014, 14:07:25  »

У меня вот Заказчик находиться дома и ставит дом под охрану
Он ставит не дом, а скорее всего периметр или отдельные помещения. И если это его собственный дом, то он будет экономить электроэнергию и выключать не так уж мало жрущие кондиционеры в помещениях, где никого нет и некоторое время не предвидится.
Но в принципе, ситуация, конечно, возможная. Особенно при централизованной системе вентиляции в офисных центрах.
Но проблем с этим за очень много лет что-то не припомню.
Автор: Sergik
« : 07 Жовтень 2014, 16:59:46  »

С другой стороны, если помещение стоит на охране, то почему там включен кондиционер? Разве что, забыли выключить?
У меня вот Заказчик находиться дома и ставит дом под охрану   J)
Автор: rga
« : 07 Жовтень 2014, 16:16:57  »

Ну, значит, на 1,5м.
Автор: a.l.e.x
« : 07 Жовтень 2014, 16:13:41  »

Пасивні об’ємні оптико-електронні інфрачервоні сповіщувачі
3.5.51 При виборі місця встановлення сповіщувача необхідно дотримуватись таких вимог:
б) сповіщувач не слід встановлювати на відстані менше 1,5м від вентиляційного отвору та батареї центрального опалення, а також на одній вертикалі з нею.
Автор: rga
« : 07 Жовтень 2014, 16:09:50  »

Есть еще ВСН 25-09.68-85, вроде, никем еще не отмененный. Там есть вот такое:
3.13. Размещение блоков ультразвуковых извещателей следует производить в местах удаленных от вентиляционных устройств, батарей центрального отопления, нагревательных приборов и других источников движения воздуха, а также шумовых помех, допустимый уровень которых указан в эксплуатационной документации.

На ИК извещатели фанкойлы влиять не должны, теоретически. ИК извещатель обнаруживает перемещающееся нагретое тело на общем равномерном температурном фоне помещения. Сможет ли фанкойл создать такую ситуацию? Сомнительно.
Автор: rga
« : 07 Жовтень 2014, 16:02:08  »

Да
Автор: a.l.e.x
« : 07 Жовтень 2014, 15:55:51  »

Имели введу ВБН В.2.5-78.11.01-2003
Автор: rga
« : 07 Жовтень 2014, 15:49:00  »

Естественно Украина
Страну в своем профиле укажите, вопросов не будет.
Автор: rga
« : 07 Жовтень 2014, 15:46:17  »

Если Украина, то где Вы видели нормы для охранных датчиков? :)
Один уже достаточно древний ВБН. Ну и в документации на извещатель нужно посмсотреть, может быть написано.
Если из жизни, то с реальными проблемами сталкивались только в тамбурах с воздушными завесами. Но лучше извещатель вывести из прямого потока воздуха, например, поставить ближе к потолку.
С другой стороны, если помещение стоит на охране, то почему там включен кондиционер? Разве что, забыли выключить?

Автор: a.l.e.x
« : 07 Жовтень 2014, 15:30:36  »

Естественно Украина
Автор: rga
« : 07 Жовтень 2014, 15:23:15  »

a.l.e.x, страна-то какая?