Автор: grossel
« : 24 Липень 2014, 13:15:56 »
Обмотка ТТ не имеет никакого отношения к цепям управления ЭД, катушка главного контактора включена через "сухие" нормально замкнутые контакты теплового реле (по аналогу с обычным электромагнитным пускателем). Одни выводы вторичной обмотки трансформатора тока соеденены в "звезду" (закорочены) и подключены к РЕ проводнику, а вторые через силовую цепь теплового реле и амперметра на общий вывод "звезды". Обычная схема включения теплового реле и амперметра во вторичную цепь трансформаторов тока при защите ЭД при больших значениях тока. Тоесть в первичной обмотке ТТ- Iн=288А, а во вторичной при номинальном токе-4,8А (ТТ-300/5А). Повышение тока при перегрузке в цепях ЭД вызовет пропорционально повышение тока во вторичной и тепловое реле отключит свои контакты в цепи управления катушкой контактора. Контактор отключится и отключит ЭД.
Долго обяснял, легче было самому начертить. Извини, просто времени в обрез.