Автор: il85
« : 24 Липень 2014, 13:47:09  »

Спасибо. Все предельно ясно и без схемы, я что то забыл что тепловое реле не розрывает цепь само по себе а делает это с помощью доп контактов. И еще я просмотрел что есть в интернете в том же направлении и нашел что некоторые еще используют реле типа РТ-40, РТ-80 ну и т.д. и еще используют теплушки импортные вместо ИЕК. Так что пока спасибо, постараюсь еще немножко покопаться в этой теме.
Автор: grossel
« : 24 Липень 2014, 13:15:56  »

Обмотка ТТ не имеет никакого отношения к цепям управления ЭД, катушка главного контактора включена через "сухие" нормально замкнутые контакты теплового реле (по аналогу с обычным электромагнитным пускателем). Одни выводы вторичной обмотки трансформатора тока соеденены в "звезду" (закорочены) и подключены к РЕ проводнику, а вторые через силовую цепь теплового реле и амперметра на общий вывод "звезды". Обычная схема включения теплового реле и амперметра во вторичную цепь трансформаторов тока при защите ЭД при больших значениях тока. Тоесть в первичной обмотке ТТ- Iн=288А, а во вторичной при номинальном токе-4,8А (ТТ-300/5А). Повышение тока при перегрузке в цепях ЭД вызовет пропорционально повышение тока во вторичной и тепловое реле отключит свои контакты в цепи управления катушкой контактора. Контактор отключится и отключит ЭД.
 Долго обяснял, легче было самому начертить. Извини, просто времени в обрез.
Автор: il85
« : 24 Липень 2014, 11:23:28  »

А таке питання якщо розімкнеться теплове реле - розімкнеться вторинне коло трансформатора струму і він після цього може згоріти?
вторинну обмотку трансформаторів струму не можна ж розривати??
Автор: grossel
« : 22 Липень 2014, 19:41:08  »

Яке краще поставити реле для захисту електродвигуна (замість теплового реле для двигунів меншої потужності) наприклад знайшов щось таке http://www.relsis.ua/sites/relsis/upload/files_colection/rdc-02.pdf. Можливо хтось використовував на практиці щось подібне.

Двигатели дымососов относятся к оборудованию с тажелым пуском и лучше все же использовать схему пуска "звезда-трехугольник" и дешево и снижение пускового тока в 3 раза. Затраты неболшие дополнительно к обычной схеме: 2 дополнительных контактора и кабель. Защиту выполняют: автоматический выключатель на Iн/Iр=400/315А, трансформаторы тока Т-0,66У2 300/5А и тепловые реле обычные, можете поставить ИЭК РТИ-1310 с Ін.э=4-6А настройка на Iн.э=4,8А (на дымососах устанавливают обычно тихоходные ЭД с скоростью вращения не больше 980 об/мин, но могут быть 750 или 680 об/мин, а ном.ток в ЭД зависит от количества полюсов, чем меньше скорость тем больше число полюсов, тем больше ток статора-учтите это). Я привел данные по защите ЭД Рн=160 кВт, 980 об/мин, Iн=288А. Схема включения "теплушек" и амперметра в цепь ТТ стандартная.
Автор: alex_sherbak
« : 22 Липень 2014, 15:59:03  »

неплохой набор контролируемых параметров
пару раз пытался такое использовать, но не срослось, посему за качество не знаю
применял MP 204 Grundfos - приблизительно такой же набор параметров и функций, но цена поболее
Автор: il85
« : 22 Липень 2014, 15:46:37  »

Яке краще поставити реле для захисту електродвигуна (замість теплового реле для двигунів меншої потужності) наприклад знайшов щось таке http://www.relsis.ua/sites/relsis/upload/files_colection/rdc-02.pdf. Можливо хтось використовував на практиці щось подібне.
Автор: Kruhgol
« : 22 Липень 2014, 08:54:39  »

из опыта эксплуатации электрооборудования ТЭЦ! такие двигатели 160 кВт запускаются прямым пуском с закрытым шибером, конечно сердце замирает, когда амперметр заходит за предел шкалы, но поскольку режим работы дымососа длительный и не допускает частых пусков, то можно.... а, еще, для повторного включения должно пройти  определенное время....
Автор: il85
« : 21 Липень 2014, 16:33:43  »

Підкажіть будь-ласка по обладнанню: які реле струму трансформаторного включення зараз використовують (просто не мав раніше з ними справи), для контролю струму в колі двигуна (аналог електротеплового реле для потужніх двигунів) і яку схему включення такого реле брати?
Автор: vitamin_D
« : 10 Липень 2014, 09:02:09  »

В ТЭО не забудьте указать, что ПЧ обеспечит более длительную эксплуатацию электропривода без ремонта и аварийных ситуаций
Автор: Бригадир
« : 09 Липень 2014, 21:23:29  »

это даст реальную экономию электричества, но навряд заказчик захочет покупать ПЧ.
Попробуйте ему ТЕО "забацать".
Автор: Бригадир
« : 09 Липень 2014, 21:22:27  »

il85, ну вы ж всё знаете. 8)
Автор: il85
« : 09 Липень 2014, 10:15:28  »

но самое оптимальное для данной задачи всё таки преобразователь частоты, т.к. кроме пуска он позволит ещё и реализовать регулирование разрежения, создаваемого дымососом
Тут я с вами полностью соглашусь + это даст реальную экономию электричества, но навряд заказчик захочет покупать ПЧ.
Автор: alex_sherbak
« : 09 Липень 2014, 09:14:49  »

но самое оптимальное для данной задачи всё таки преобразователь частоты, т.к. кроме пуска он позволит ещё и реализовать регулирование разрежения, создаваемого дымососом
Автор: grossel
« : 08 Липень 2014, 17:34:53  »

пуск звезда/треугольник
Самое недорогое.
Полностью согласен, в даном случае-пуск звезда/треугольник
Автор: Бригадир
« : 08 Липень 2014, 17:31:40  »

пуск звезда/треугольник
Самое недорогое.