« : 22 Січень 2016, 12:25:40 »Насколько целесообразно прокладывать бронированные кабели по лоткам?
Много видел таких решений.
Много видел таких решений.
ПУЭ п.2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям).Лотки устанавливаются при сечении жил кабеля до 16 мм.кв., свыше укладиваются на полки.А не подскажите, это исходя из опыта эксплуатации или есть определенные указания/рекомендации в каких-либо НТД?
или есть определенные указания/рекомендации в каких-либо НТДВСН 180-84
Лотки устанавливаются при сечении жил кабеля до 16 мм.кв., свыше укладиваются на полки.А не подскажите, это исходя из опыта эксплуатации или есть определенные указания/рекомендации в каких-либо НТД?
И ещё. Можно ли закладывать сети 0,4 кВ частично в кабельной канализации, а после выходить из камеры и идти просто в земле с защитой из сигнальной ленты/кирпича?Можно.
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
- Насколько технически возможна параллельная прокладка по одной и той же эстакаде силовых кабелей 6 кВ с течением тока в противоположные стороны? Что-то нужно дополнительно предпринимать для осуществления такой прокладки?
- На участке (выделенном фиолетовым кругом) предполагается поставить кабельную эстакаду на приподнятых стойках надземного трубопровода, идущего в ту же насосную. В трубопроводах обращается вода. Насколько возможна такая прокладка кабелей и что нужно учесть при этом?