Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: records
« : 13 Лютий 2014, 18:24:39  »

а что в нем такого страшного? Единственная проблема что по ветровому пролету не пройдут СВ105-5 с подкосом (там меньше 120 будет). Ну а так если вы аргументированно можете мне обьяснить почему нельзя натянуть провод 4х120 с тяжением 25 кН, я буду вам очень благодарен. Максимально допустимое рабочее тяжение для этого провода 26 кН. Нагрузка на концевую опору на высоте 7 м будет 23.89 т.м., на анкерную и того меньше. Так в чем же проблема? Можете почитать ПЗ к типовому проекту 202.2н. Там расматриватся тяжение 26 кН для данного провода.
Автор: Александр 9
« : 13 Лютий 2014, 15:31:07  »

Извиняюсь, чтото я поторопился и не проверил что ввел, но и вы тоже, нужно не 2,5, а 25 было)

Вы, наверное, не имеете представления, что такое тяжение 25 кН ((
Автор: records
« : 13 Лютий 2014, 15:20:42  »

Вы знаете и нагрузки на опору получаются в принципе терпимыми. Хорошо укрепить подкос и опору и взять СВ105-5 и эгей)
Автор: records
« : 13 Лютий 2014, 15:15:02  »

Извиняюсь, чтото я поторопился и не проверил что ввел, но и вы тоже, нужно не 2,5, а 25 было)
Автор: Александр 9
« : 11 Лютий 2014, 11:26:10  »

Натяните вплоть до 2500 Дан, 25 кН. Для примера во вложении расчет для 2000 даН. Помоему и этого хватит) Останется вопрос в несущей способности опор) Если возникнет трудность обращайтесь.
Автор: uksusXIII
« : 11 Лютий 2014, 11:05:52  »

records, у вас в расчете пролет поставлен 50 метров,а тут ситуация со 120!
Автор: records
« : 11 Лютий 2014, 10:20:45  »

Натяните вплоть до 2500 Дан, 25 кН. Для примера во вложении расчет для 2000 даН. Помоему и этого хватит) Останется вопрос в несущей способности опор) Если возникнет трудность обращайтесь.
Автор: Александр 9
« : 10 Лютий 2014, 17:30:08  »

Натяните СИП 4х120 сильнее, вплоть до максимального значения для этого провода, конечно увеличатся нагрузки на опоры, но уменьшится стрела. Соответственно габаритный пролет будет больше.  можно попробовать по крайней мере

стрела 10 м при 450 даН! ПЕЧАЛЬ
Автор: records
« : 10 Лютий 2014, 16:39:01  »

Прикинуть расчеты можете в онлайн калькуляторе от Сикам
http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html
Автор: records
« : 10 Лютий 2014, 16:37:59  »

Натяните СИП 4х120 сильнее, вплоть до максимального значения для этого провода, конечно увеличатся нагрузки на опоры, но уменьшится стрела. Соответственно габаритный пролет будет больше.  можно попробовать по крайней мере
Автор: Александр 9
« : 10 Лютий 2014, 14:11:17  »

Или устанавливать подстанцию непосредственно возле нагрузки, и,соответственно, пролет 120 метров тянуть уже высоковольтный...Хотя владелец территории,через которую надо кидать такой пролет, тоже не будет в восторге от такого решения :'(

питающая подстанция - 35/0,4 кВ  :wall:
Автор: uksusXIII
« : 10 Лютий 2014, 14:04:03  »

Или устанавливать подстанцию непосредственно возле нагрузки, и,соответственно, пролет 120 метров тянуть уже высоковольтный...Хотя владелец территории,через которую надо кидать такой пролет, тоже не будет в восторге от такого решения :'(
Автор: Roman3R
« : 10 Лютий 2014, 13:11:07  »

Есть идеи?
Голый медный М-300
Автор: Александр 9
« : 10 Лютий 2014, 13:02:47  »

Нет возможности, только по воздуху.
Автор: uksusXIII
« : 10 Лютий 2014, 12:56:01  »

А в земле вариант тоже не рассматривается?