Автор: Yurik
« : 08 Січень 2014, 09:07:13 »erika24, первый вариант предпочтителен, т.к. при ремонтных работах на левой опоре, достаточно будет погасить только одну линию. При втором варианте надо будет гасить две линии.
Если есть только одна линия 10 кВ и вам необходимо запроектировать еще однуВы не читали выше, вопрос в том как обычно пересекают линии одна другую при ответвлении(как делается ответвление понятно)
да нет ответвление нарисовал генпланист по своему разумению по ТУ от облэнерго, высоты опор неизвестны, скорее равные, ВЛ-10кВЗначит пусть генпланист на месте выполнит съемку с указанием отметок, в том числе и до проводов в точке пересечения. Если есть только одна линия 10 кВ и вам необходимо запроектировать еще одну, с пересечением существующей ВЛ-10кВ, то все равно неоходима съемка с указанием отметок опор на плане и отметок проводов в точке пересечения. Для того чтобы выбрать переходную опору и сделать расчеты если нужно, по расстоянию между проводами в точке пересечения, в том числе при обрыве провода в смежном пролете пересекающей линии.
http://eom.com.ua/index.php?topic=15285.0
нужно выезжать на местозробити фото і виложити на форумі
Имею такую съемку показано ответвление ВЛ-10кВ, запутался и не могу понять как пересекаются провода второй цепи? Форумчане подскажите мозги плавятся, может у кого есть фотки какие-то другие материалы как это реализовываетсяСъемкой эту почеркушку назвать нельзя, на ней нет отметок, поэтому нужно выезжать на место и проверить это место по ресовской схеме ПЛ-10 кВ
Имею такую съемку показано ответвление ВЛ-10кВ