Автор: Yurik
« : 08 Січень 2014, 09:07:13  »

erika24, первый вариант предпочтителен, т.к. при ремонтных работах на левой опоре, достаточно будет погасить только одну линию. При втором варианте надо будет гасить две линии.
Автор: erika24
« : 03 Січень 2014, 10:30:37  »

Если есть только одна линия 10 кВ и вам необходимо запроектировать еще одну
Вы не читали выше, вопрос в том как обычно пересекают линии одна другую при ответвлении(как делается ответвление понятно)
Автор: grossel
« : 31 Грудень 2013, 11:18:33  »

да нет ответвление нарисовал генпланист по своему разумению по ТУ от облэнерго, высоты опор неизвестны, скорее равные, ВЛ-10кВ :slap:
Значит пусть генпланист на месте выполнит съемку с указанием отметок, в том числе и до проводов в точке пересечения. Если есть только одна линия 10 кВ и вам необходимо запроектировать еще одну, с пересечением существующей ВЛ-10кВ, то все равно неоходима съемка с указанием отметок опор на плане и отметок проводов в точке пересечения. Для того чтобы выбрать переходную опору и сделать расчеты если нужно, по расстоянию между проводами в точке пересечения, в том числе при обрыве провода в смежном пролете пересекающей линии.
Автор: erika24
« : 31 Грудень 2013, 11:03:39  »

http://eom.com.ua/index.php?topic=15285.0

да видел но интересуюсь как проходит пересечение одной линии другой, может дополнительно опору ставят или заменяют существующую для увеличение расстояния по вертикали, не укладывается в голову Blink :wacko:, вот бы в живую увидеть :-[
Автор: sashkoMTM
« : 31 Грудень 2013, 07:50:50  »

Автор: erika24
« : 31 Грудень 2013, 02:07:28  »

так это понятно просто хотелось услышать какие правильные варианты ответвления при таком  случае :-[
Автор: sashkoMTM
« : 30 Грудень 2013, 12:39:38  »

нужно выезжать на место
зробити фото і виложити на форумі   :)
Автор: sportal
« : 30 Грудень 2013, 12:37:43  »

Имею такую съемку показано ответвление ВЛ-10кВ, запутался и не могу понять как пересекаются провода второй цепи? Форумчане подскажите мозги плавятся, может у кого есть фотки какие-то другие материалы как это реализовывается
Съемкой эту почеркушку назвать нельзя, на ней нет отметок, поэтому нужно выезжать на место и проверить это место по ресовской схеме ПЛ-10 кВ
Автор: erika24
« : 30 Грудень 2013, 12:28:49  »

да нет ответвление нарисовал генпланист по своему разумению по ТУ от облэнерго, высоты опор неизвестны, скорее равные, ВЛ-10кВ :slap:
Автор: grossel
« : 30 Грудень 2013, 10:30:59  »

Может быть.
Автор: Yurik
« : 30 Грудень 2013, 10:20:07  »

grossel, я конечно не ТС, но судя по тому, что написано и по условным обозначениям, таки да, обе ВЛ-10кВ. Я могу даже предположить, что идет совместный подвес ВЛ-10кВ на опорах, а в месте ответвления поставлены отдельные опоры для каждой ВЛ
Автор: grossel
« : 30 Грудень 2013, 10:11:04  »

Обе линии  10 кВ?
Автор: Yurik
« : 30 Грудень 2013, 09:56:10  »

grossel,
Имею такую съемку показано ответвление ВЛ-10кВ
Автор: grossel
« : 30 Грудень 2013, 09:52:15  »

Или наоборот. Какое хоть напряжение 1 и 2 линий?
Автор: Yurik
« : 30 Грудень 2013, 09:14:05  »