« : 25 Листопад 2014, 14:24:47  »

Для галерей на ТЭС применяли термокабель, но при скорости движения конвейерных лент  2 -3 м/с это только филькина грамота, чтобы отбиться от МЧС. Дело в том, что в Украине рекомендации ВНИИПО по защите трактов топливоподачи Энергоперспектива ввела в ранг норм (только переведя и не задумываясь о возможности реализации). Ранее было достаточно ручников. Потому что оператор линии регулярно проходит по галерее и может увидеть пожар. Да и защита галерей установкой ПТ (как прописано в нормах - перебор). На мой взгляд решения применяемые ранее (завесы у мест пересечения галерей и входов галерей в узлы пересыпки или дробильные отделения) наиболее оптимальный вариант защиты для этих объектов.
Автор: rga
« : 24 Листопад 2014, 17:16:04  »

Ну-ну...  :D
Автор: svetl9i40k
« : 24 Листопад 2014, 16:55:38  »

читаю что термокабель не требует обслуживания, может и проект не требуется?))
Автор: rga
« : 24 Листопад 2014, 16:38:11  »

А какая нормативка? Вроде, та же. Извещатель:
1) линейный,
2) тепловой.
Все расстояния и высоты берем исходя из этого.
Ну и документация производителя, там есть нюансы.
Автор: svetl9i40k
« : 24 Листопад 2014, 15:56:48  »

Спасибо, может нормативку подскажите, не хочется все подряд лопатить)) Спасибо :)
Автор: rga
« : 24 Листопад 2014, 15:50:05  »

Термокабель точно выдержит.
Автор: svetl9i40k
« : 24 Листопад 2014, 14:51:21  »

Подскажите, какое оборудование можно запроектировать на таком объекте? Какое выдержит такую запыленность?
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 13 Лютий 2013, 14:08:47  »



пока нет .. в Украине

Надеюсь. что пока. На этой оптимистической ноте закрываем эту тему.
Всем спасибо.
Автор: bvv
« : 07 Лютий 2013, 17:36:24  »

Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
В России НПБ 71-98 действовал до введения ГОСТ Р 53325-2009. Сейчас сертификаты выдаются на соответствие техническомк регламенту по укажанному стандарту, а там не газовых ПИ. Нет их и в ГОСТ Р 53325-2012 который вводится с 01.01. 2014.
Реально здесь может применяться комбинированнный тепловой-газовый, который имеет сертификат по ГОСТ Р 53325 как тепловой , а как газовый он сертифицируется по ТУ.
Автор: rga
« : 07 Лютий 2013, 16:21:28  »

Для меня не ясно- какой газ будет выделять при тлении (горении) угпя?

Скорее всего СО: "Угарный газ может быть использован для обнаружения большинства типов углеводородных очагов, но его самое большое преимущество обеспечивается при обнаружении медленно развивающихся тлеющих очагов"
http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/vybor_izvewatelya_v_zavisimosti_ot_tipa_pomewenij_i_uslovij_ekspluatacii_chast_1/
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 07 Лютий 2013, 16:13:24  »

В российском нормативном документе: Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения.  Нормы и правила проектирования» СП 5.131.30.2009 (п.п  13.10.1)  сказано – «Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.3, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности).
В НПБ 71-98 РФ были прописаны требования к газовым пожарным извещателям и методы их испытаний.
Видимо,  поэтому РФ и производит газовые извщатели.
Интересная стаья на эту тему-    http://secandsafe.ru/stati/pojarnaya_bezopasnost/gazovye_pojarnye_izveschateli_obnarujenie_pojara_na_ranney_stadii.

Для меня не ясно- какой газ будет выделять при тлении (горении) угпя?
Автор: rga
« : 07 Лютий 2013, 15:04:02  »

Нормы Украины на установку газовых извещателей.
Норм с техническими требованиями к газовым пожарным извещателям пока нет ни в Украине, нет их и в России.
КОНЕЦ ТЬМЫ, если найдете такой извещатель с сертификатом, можете руководствоваться ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п.6.5.1, последний абзац:
"Сповіщувачі треба використовувати відповідно до рекомендацій виробника, якщо немає таких вимог у національних нормативних документах або у додатку А."
Автор: misterx
« : 07 Лютий 2013, 14:55:43  »

Рассмотрите возможность применение линейного теплового извещателя!
Автор: bvv
« : 07 Лютий 2013, 14:36:47  »

Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
Норм с техническими требованиями к газовым пожарным извещателям пока нет ни в Украине, нет их и в России. Украина пока даже не планирует включать на ближайшие годы разработку ДСТУ EN 54-30 либо аналога другого европейского стандарта по газовым пожарным извещателям. В России в новую редакцию ГОСТ Р53325-2012 газовые ПИ тоже не ввели. может быть дополнят соответствующим разделом этот документ  только в следующем году.
Автор: rga
« : 07 Лютий 2013, 14:23:02  »

А в чем вопрос?