Автор: noname
« : 26 Листопад 2012, 14:02:55 »На тиристоре внутренняя резьба так что с гайками вопрос решен, а по поводу крепости болтов учту спс за подсказку
Какими документами руководствоваться при принятии решения ?ПУЕ .
noname, кто производитель данного оборудования? По идее должен быть паспорт, в котором указано соответствие нормам (ТУ), схема, характеристики, инструкция по эксплуатации.Производителем Шкафа является наша фирма, вся документация передана заказчику.
noname, нанести на дверь шкафа предупреждающие знаки типа "не влезай, убъет"На дверь шкафа нанесены все необходимые предупреждающие знаки. Заказчик делает замечание, что в шкафу имеются открытые токоведущие части. На контакторе и рубильнике установлены защитные крышки. Еще есть силовой блок который не имеет заводской "защиты" болты и шины оголены. Пока только на словах. Хочется иметь ответ на оф. письмо.Во многих шкафах имеет место наличие открытых токоведущих частей.
Какими документами руководствоваться при принятии решения ? Мнения разделились, необходим документ на который можно сослаться.Какие меры защиты предусмотретьНічого передбачати не треба .
Какие меры защиты предусмотретьНічого передбачати не треба .