Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: vacilina
« : 29 Листопад 2012, 13:29:35  »

Автор: Евгений Андреевич
« : 29 Листопад 2012, 10:22:50  »

vacilina, напишите свою почту. Вышлю пример расчета.
Автор: vacilina
« : 26 Листопад 2012, 15:13:24  »

Со станцией я впервые, раньше только модульные
Автор: vacilina
« : 26 Листопад 2012, 15:10:27  »

Спасибо
Автор: rga
« : 26 Листопад 2012, 14:45:43  »

Это называется - станция пожаротушения. Для входа в курс дела почитайте все, что связано с этими словами в старом ДБН В.2.5-13 (там чуть более внятно) и новом ДБН В.2.5-56, а заодно и ДСТУ 4466-1:2008
Автор: vacilina
« : 26 Листопад 2012, 14:36:37  »

газ разве не нужен на объем всех трех помещений?
Автор: vacilina
« : 26 Листопад 2012, 14:35:15  »

Просто идет реконструкция и стоит один балон на все три серверные. Кто первый загорится- тому и достанется. В станции ПТ стоят 2 балона. Один-рабочий, второй-резервный.
Автор: rga
« : 26 Листопад 2012, 12:46:54  »

Резерв для газа сегодняшние нормативы не требуют так уж определенно.
ДСТУ 4466-1:2008
6.2.1.2 За необхідності, повинен бути передбачений резервний запас вогнегасної речовини для дублювання її випуску у кількості разів, визначеній органом влади.

Т.е. "орган влади" выдаст указание (пожарцы замечание, напимер), тогда заказчик должен будет купить и запас. Хотя, трактовать данное положение можно и как "горячий резерв". В общем, тем скользкая.
Один из способов решения. Заказчик предупреждается о наличии такого вот положения. Проект делается без резерва. А при получении обоснованного замечания ли специального соответствующего указания, в проект вносятся изменения.
Автор: vacilina
« : 26 Листопад 2012, 12:35:46  »

А еще вопрос. В здании три отдельных серверных с газовым ПТ.  На каждую ведь надо свои балоны с газом, только резерв 100% на большее помещение?
Автор: vacilina
« : 26 Листопад 2012, 12:29:53  »

Спасибо за участие!
Автор: rga
« : 26 Листопад 2012, 09:13:29  »

можно. Но интерес поставщика появится перед непосредственной  покупкой оборудования.
Это Вы зря. Если оборудование поставщика не попадет в Ваш проект, так и до закупки не дойдет. Так что не стесняйтесь. Приличные поставщики ВСЕГДА помагаютпроектировщикам
Автор: vacilina
« : 25 Листопад 2012, 22:16:33  »

Всяко бывает. Попробую.
Автор: TINA
« : 24 Листопад 2012, 13:50:36  »

можно. Но интерес поставщика появится перед непосредственной  покупкой оборудования. Мне же надо оформить правильно проект, пройти экспертизу, а потом дойдет ли до покупки 100%?! Может вообще до монтажа не дойти...  Хотя количество необходимого газа знаю.

Автор: rga
« : 23 Листопад 2012, 17:25:36  »

vacilina, обратитесь за гидрорасчетом к производителю/поставщику.
Автор: mika_xud
« : 23 Листопад 2012, 17:10:19  »

може підійде, хоть як приклад :)