Автор: Roman3R
« : 10 Травень 2013, 13:50:30 »натриевый свет не совсем приятен для зренияДля зовнішнього освітлення це ролі не грає .
натриевый свет не совсем приятен для зренияДля зовнішнього освітлення це ролі не грає .
Для наружного освещения территорий использую в основном светильники с натриевыми лампами. Иногда приходится предоставлять обоснование заказчику. Возможно, Вам поможет:
- натриевая лампа излучает свет золотисто-жёлтого цвета, который делает границы предметов контрастными и чёткими для зрительного восприятия, а также улучшает видимость объектов даже в условиях тумана;
- затраты электроэнергии осветительной установки с натриевыми лампами, при одинаковой освещенности ниже, чем с другими источниками света;
- также больше срок службы, световой поток;
- суммарные годовые эксплуатационные затраты соответственно также ниже по сравнению с другими лампами.
Логично ли и правильно ли размещать прожекторы на фасадах зданий для освещения территории?Конечно логично! Но только в том случае,если управление освещением производится от датчиков освещенности... Ну в смысле того, чтобы освещение всей территории управлялось централизовано (и то,что на опорах,и то,что на фасадах здания-каждое от своих датчиков с одинаковыми настройками.) то условие должно выполняться потому,что освещение на фасадах скорее всего будет запитываться от сетей здания, на котором оно расположено.
Не сочтите за хамство.
Как художник художнику...
Смех очищает нас от ошибок и мусора прошлого.Может спросившему нужно объяснить, с чего вы взяли именно такое количество светильников и расставили именно в тех местах.
Это любопытство, или Вам надо?Как художник художнику...
а расчёт освещения?Интересно было увидеть.
Діючій - просто перевели на рідну мову. А смысл остался тот же. Я Вам уже об этом говорил!!!Корсаков Дмитрий Юрьевич, я согласен с Roman3R, надо давать ссылки на действующие нормы...
ДРЛ-250
ГОСТ 21.607-82 Электрическое освещение территории промышленных предприятийНа території України не діє . Діє ДСТУ Б А.2.4-18:2008 . Корсаков Дмитрий Юрьевич, ви уже декілька разів посилалися на недіючі в Україні ГОСТ 21.
1. Какие светильники и с какими лампами наиболее выгодно применить в данном случае?ДРЛ или ДНаТ, мощность в зависит от высоты установки и необходимой освещенности, ну и чтобы глазки не засвечивало сильно.
2. Опоры какой высоты наиболее лучше устанавливать?Лучше всего стойки 9,5 или 10,5. Использование более высоких стоек влечет за собой увелечение диаметра ямки для установки опоры, следовательно надо будет искать необычный ямобур или копать в ручную.
3. Что почитать для расширения знаний о внешнем освещении?форум eom.com.ua
4. Какой максимально допустимое сечение кабеля (из практики) можно применить для внешнего освещения?Кабеля или провода? Если кабель - то зависит от типа используемых опор, кабель надо еще разделать. Если провод, то проще: СИП натянули, прокол сделали, вот и все ответвление для освещения.
5. Логично ли и правильно ли размещать прожекторы на фасадах зданий для освещения территории?Я стараюсь вешать на фасады (если можно), т.к. установка опор это неудобства, по территории двигается транспорт, люди и т.д.
6. Где почитать, на каком расстоянии нужно устанавливать опоры внешнего освещения в различных случаях?Расстояние между опорами ничем не регламентируется по территории заказчика, хоть частокол ставь. Здесь играет роль освещенность, которую нужно получить и выбранные источники света.