Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Червень 2012, 11:58:26  »

однозначного - нет. мое мнение такое - это крайний выход из ситуации, и если есть возможность его избежать - лучше это сделать. но категорический запрет есть насколько я знаю - только в ТУ киевэнерго
Автор: Youdjeen
« : 07 Червень 2012, 11:46:23  »

Т.е. однозначного ответа нет :wall:
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Червень 2012, 14:05:45  »

Имеются в виду споры о целесообразности/допустимости применения параллельных кабелей.
Автор: Youdjeen
« : 06 Червень 2012, 09:59:59  »

Коллеги, ну было же уже порвано не один десяток баянов по поводу параллельных кабелей. Давайте не будем повторяться.
Что Вы имеете ввиду?
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Червень 2012, 09:56:29  »

Коллеги, ну было же уже порвано не один десяток баянов по поводу параллельных кабелей. Давайте не будем повторяться.
Автор: Roman3R
« : 06 Червень 2012, 09:18:11  »

в Киеве, в ТУ категорически запрещают прокладывать (подключать) кабели в паралель
Це по території міста від міських ТП , при передачі цих мереж на баланс Київенерго .
До мереж підприємств і організацій це не відноситься .
Автор: Сугор
« : 05 Червень 2012, 22:45:22  »

Youdjeen, в Киеве, в ТУ категорически запрещают прокладывать (подключать) кабели в паралель. К сожалению, точно не помню, но по моему, нормами допускается паралельное подключение кабелей, при условии, что сечения одинаковые
Автор: Youdjeen
« : 05 Червень 2012, 20:24:21  »

Скажите пожалуйста, а можно-ли для одного электроприемника проложить два кабеля разных сечений? Ситуация такая: кабель одного сечения уже заказали, а затем нагрузка увеличилась, и его уже недостаточно. Можно-ли его как-то "дополнить" кабелем меньшего сечения? Что-то в правилах ничего не могу найти, может у кого-то было подобное?
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Лютий 2012, 18:57:59  »

Может быть есть смысл поставить возле него банку компенсаторную, тогда ток будет 900 с хвостом ампер и можно будет влезть в автомат 1000 А?
Но ИМХО - шинопровод - наиболее технически правильное решение, хотя и не самое дешевое.
Автор: Сугор
« : 22 Лютий 2012, 18:08:33  »

один на 600 кВА
Подозрительно большая мощность для одного электроприемника на папряжение 0,4кВ. А можно по подробнее? что за оборудование, где стоит (как далеко от ТП)?
Автор: Megion
« : 22 Лютий 2012, 17:30:10  »

А если всё же одним?
Megion, ну, разве что шинопровод. А это у Вас один электроприемник с такой мощностью (750кВА)?
один на 600 кВА
Автор: Сугор
« : 22 Лютий 2012, 10:56:42  »

А если всё же одним?
Megion, ну, разве что шинопровод. А это у Вас один электроприемник с такой мощностью (750кВА)?
Автор: Roman3R
« : 22 Лютий 2012, 10:51:41  »

А если всё же одним?
Тогда шинопроводом или шинами .
К сожалению таких кабелей со сверхпроводящими жилами нет .
Автор: Megion
« : 22 Лютий 2012, 10:48:25  »

кабелей большим сечением на 3-4 жилы найти не могу. Подскажите варианты
Несколько кабелей в паралель .
А если всё же одним?
Автор: Roman3R
« : 22 Лютий 2012, 10:39:24  »

кабелей большим сечением на 3-4 жилы найти не могу. Подскажите варианты
Несколько кабелей в паралель .