Автор: Sergik
« : 06 Червень 2014, 09:36:49  »

Вот и у меня возник вопросик по подсоединению газопровода к ГЗШ.
Полиетиленовая газовая труба выходит на фасад здания из земли далее стальной и заходит в квартиры.
Так вот: изолирующей вставки нет, т.к. не нужно.
Вопрос: внутри помещения Газовую трубу мы присоединяем к ГЗШ, а вот тот газопровод что по фасаду здания надо заземлять на внешний контур заземления?
Автор: Anatoliy57
« : 26 Липень 2013, 15:45:47  »

При реконструкции внутренней сети дома.........
на основании ДБН ......... была выполнена основная система уравнивания потенциалов

ДБН В.2.5-27-2006 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
2.4.1.9 В каждом здании (сооружении) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, которую следует реализовать путем присоединения к главной заземляющей шине электроустановки следующих проводящих частей (см. также 4.1.4):
----
----
-   металлических труб коммуникаций, входящих в здание (сооружение) извне: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение осуществляется после неё со стороны здания) и т.п.;

Приложение Д рисунок Д-1 позиция ; С3 – металлическая труба газоснабжения
Автор: uksusXIII
« : 25 Липень 2013, 23:09:41  »

Muta, вставка конечно же есть...посмотрите тему ниже...там и фото есть... Мне нужно сформулировать корректный ответ Горгазу.....чтобы не обидеть.
Автор: Muta
« : 25 Липень 2013, 20:56:04  »

На вводном газопроводе в дом изолирующая вставка есть?, Обычно наружный газопровод отделяется от внутреннего изолирующими вставками (фланцами, муфтами), т.к. для него выполняется электрохимзащита от коррозии, и поэтому не заземляется. Что бы точно сказать бы надо снипы  дбны по газоснабжению заново перелистать. Внутренний обычно заземлен, присоединен к системе уравнивания потенциалов. На предприятиях, в цехах, хочешь-нехочешь, а все электроарматура -задвижки, клапаны- заземляется и через них и внутренний газопровод естественно.
Автор: uksusXIII
« : 24 Липень 2013, 12:44:04  »

Получается,что пункт газовых нормативов(из-за технической безграмотности составителей) запрещает нам соединить газопровод с ГЗШ... Но как вразумительно и технически грамотно пояснить,что мы не использовали газопровод для заземления,а просто соединили его через ГЗШ с заземляющим устройством?
ВЫ ТОЖЕ СОГЛАСНЫ С ПЕРВОЙ ЧАСТЬЮ ЭТОЙ ЦИТАТЫ?
Автор: Anatoliy57
« : 23 Липень 2013, 00:28:01  »

uksusXIII
1. Какие типы электросчетчики стоят. Электронные. ?
2. У них должна стоять резиновая прокладка между подводом газопровода и ввода в дом на флянце, которая исключает металлическую связь,
между внутренней сетью и внешней.
Автор: uksusXIII
« : 22 Липень 2013, 20:53:57  »

Конкретные мысли еще есть?
Автор: Бригадир
« : 22 Липень 2013, 20:47:15  »

uksusXIII, я б на вашем месте кроме ссылок на нормативы, привлёк бы их ещё и за клевету: они вас безосновательно обвиняют в краже электроэнергии, к которой не имеют ни какого отношения. Ладно бы ещё пожарная безопасность.
Автор: Бригадир
« : 22 Липень 2013, 20:43:45  »

Не хило Попов Новака дураком сделал. :D
Автор: uksusXIII
« : 22 Липень 2013, 20:43:23  »

Начал писать письмо ответ... может подскажете что-то вразумительное,чем продолжить? Получается,что пункт газовых нормативов(из-за технической безграмотности составителей) запрещает нам соединить газопровод с ГЗШ... Но как вразумительно и технически грамотно пояснить,что мы не использовали газопровод для заземления,а просто соединили его через ГЗШ с заземляющим устройством?
Автор: uksusXIII
« : 22 Липень 2013, 20:33:55  »

Вот и дождались ответа от Горгаза...если честно он меня в тупик поставил...Привожу текст жалобы ЖСК и ответ Горгаза
Автор: Anatoliy57
« : 21 Червень 2013, 14:41:33  »

Да положено делать проект. Вы ведь глобально изменяете старый проект.
ДБН А.2.2-3-2004
Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства
Автор: uksusXIII
« : 21 Червень 2013, 12:41:57  »

Хочу еще раз повториться,мне так никто и не ответил
Вопрос: должны ли работы(имею ввиду проектные, хотя у меня вроде как реконструкция  ;) ) по уравниванию потенциалов согласовываться с горгазом,водоканалом и другими организациями, сети которых я привязываю к ГЗШ?
Можно ли такие работы производить без проекта и соответственно без согласования?Если уж проект обязателен,то нужно ли его обязательно согласовать с горгазом?(имеется ввиду присоединение газопровода к ГЗШ)
Автор: uksusXIII
« : 21 Червень 2013, 12:19:35  »

Вот в этот документ(см. вложение) я собрал все нормы обязывающие/предписывающие /разрешающие монтаж уравнивания потенцалов на газовой трубе... может кому тоже будет полезно  beer
Автор: uksusXIII
« : 21 Червень 2013, 12:01:25  »

Нашел "правильный пункт в ДБН газовщиков!!!!!!!!!
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение .
24.6 Эксплуатация систем и объектов газоснабжения и их техническое об¬служивание необходимо выполнять в соответствии с требованиями настоящих норм, ДНАОП 0.00-1.07, ДНАОП 0.00-1.08, ДНАОП 0.00-1.20, ДНАОП 0.00-1.21, ДНАОП 0.00-1.26, НАПБ А.01.001, НАОП 1.1.23-1.18, «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України», ПУЭ, Закона Укра-ины «По охране труда», ГОСТов, инструкций (в том числе ведом¬ственных) и других нормативных документов, ре-гламентирующих нормы и требования по безопасной и надежной эксплуатации систем газоснабжения, со¬оружений на них и газоиспользующего оборудования и приборов.